垃圾渗滤液处理,进水cod由2w涨到5w

[复制链接]
查看526 | 回复7 | 2023-11-20 09:29:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个月前进水cod由2w涨到5w,未及时调整进水流量,导致厌氧cod vfa大幅上涨,产甲烷菌受到抑制,停进水一天 再进水行不行
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2023-11-20 09:52:25 | 显示全部楼层
一天估计不行,你们先检测下VFA目前咋样了?你们厌氧停留时间多长?
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2023-11-20 10:47:24 来自手机 | 显示全部楼层
还是要先检测一下罐里面的挥发酸,如果还是高的话加碱或者打循环回流一些出水来稀释吧
回复

使用道具 举报

巨浪 | 2023-11-20 13:34:20 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2023-11-20 09:52
一天估计不行,你们先检测下VFA目前咋样了?你们厌氧停留时间多长?

现在出生vfa10000
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2023-11-20 14:19:49 | 显示全部楼层

还这么高呢 还是缓缓吧
回复

使用道具 举报

寻梦少年 | 2023-11-20 15:28:54 | 显示全部楼层
停一天肯定不行,至少停止进水,检测挥发酸、COD、PH等相应指标,开启循环直到系统内各项参数恢复正常才行。严重的话还需要补充碱度等采取其它措施
回复

使用道具 举报

云起时 | 2023-11-21 07:47:26 来自手机 | 显示全部楼层
温度能提就提点,不进水大循环,这个提升过程可能比较慢的。
回复

使用道具 举报

一点万丈 | 2023-11-21 10:52:59 | 显示全部楼层
这个高的COD,直接进厌氧?厌氧受冲击,一两天很难调整过来,具体需要测下厌氧出水水质