一体化设备调试AO工艺,曝气时间怎样控制合适呢?

[复制链接]
橙子45036 | 2023-11-8 11:53:14 来自手机 | 显示全部楼层
Secretariat 发表于 2023-11-8 07:51
自来水杀菌,要停留一段时间再加进去

才开始养泥,没有通污水给里面进自来水
回复

使用道具 举报

橙子45036 | 2023-11-8 11:53:37 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2023-11-8 08:33
现场没水吗  为啥要进自来水

污水没有通
回复

使用道具 举报

橙子45036 | 2023-11-8 11:54:25 来自手机 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2023-11-8 09:15

还是要以系统O池里面SV30目测污泥絮状跟镜检观察来调控溶解氧吧

没有显微镜
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2023-11-8 12:05:01 来自手机 | 显示全部楼层
橙子45036 发表于 2023-11-8 11:54
没有显微镜

那就以目测SV30的污泥絮状繁花胶体来大致控制溶解氧了,有容氧仪就按容氧仪来调控
回复

使用道具 举报

Secretariat | 2023-11-8 14:45:40 来自手机 | 显示全部楼层
橙子45036 发表于 2023-11-8 11:53
才开始养泥,没有通污水给里面进自来水

那没事,静置一段时间就好了
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

水处理奥德彪 | 2023-11-8 18:40:45 | 显示全部楼层
没有污水的情况,就像楼上说的间歇曝气最合理,注意观察污泥状态
回复

使用道具 举报