求教,氧化沟被冲击!

[复制链接]
查看491 | 回复9 | 2023-10-21 14:04:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
乡镇污水处理厂,设计4000方,奥贝尔氧化沟工艺,遭到吸污车***一股废机油类的废水冲击,进水在线两个仪表数据最高值cod3000 氨氮280,进水有大量浮油,机油气味浓烈。氧化沟上清液四项出水指标爆表,开始溶解氧数据外中内沟依次增高,趋势正常,在期间投加置换了部分脱水污泥后,溶解氧变得很高外中内3 3 6毫克每升,但是氨氮始终无法去除,求教各位!
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2023-10-21 15:33:00 来自手机 | 显示全部楼层
冲击负荷,高浓度的来水COD导致异养过度繁殖,亚硝酸盐菌受到了抑制,停止进水闷爆,等到ph氨氮有下降趋势,再打循环,稳定后再慢慢进水
回复

使用道具 举报

X916705 | 2023-10-22 09:07:35 来自手机 | 显示全部楼层
莫195****1438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2023-10-21 15:33

冲击负荷,高浓度的来水COD导致异养过度繁殖,亚硝酸盐菌受到了抑制,停止进水闷爆,等到ph氨氮有下降趋势 ...

再次请教,现在全线数据都无法有效降解,进水在线数据与生化池上清液数据相差很少,生化系统是不是崩溃了,目前已考虑换泥。
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2023-10-22 10:00:26 来自手机 | 显示全部楼层
生化系统是崩溃了,如果调节池空间大的,可以闷爆一两天,看PH溶解氧有下降的趋势,就证明系统是暂时可抑的。如果想系统快速的恢复时间等不来,排一些泥,再添加补一些别的污水厂的活性污泥闷爆,数据有下降就开始慢慢进水
回复

使用道具 举报

姚洪关 | 2023-10-22 10:32:25 来自手机 | 显示全部楼层
想快恢复只能换泥了。
回复

使用道具 举报

无趣先生(张永 | 2023-10-22 13:49:52 来自手机 | 显示全部楼层
停水,爆气,浮油人工清理
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2023-10-22 16:55:39 来自手机 | 显示全部楼层
停止进水,当务之急是想办法清理吸附浮油,这些浮油会影响你在线做样的数据。在线检测的数据有可能有误。
回复

使用道具 举报

弱水三千 | 2023-10-22 19:15:44 来自手机 | 显示全部楼层
是危废吗?这都可以处理?
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2023-10-23 08:12:09 | 显示全部楼层
硝化系统受到冲击了 减小进水了吗
回复

使用道具 举报

一米八的腿 | 2023-10-24 10:47:46 | 显示全部楼层
停止进水是当务之急,手工测量氧化沟各段污染物处理率。
按楼主说的氧化沟溶氧来看,应该是硝化系统崩溃了,接种同种类的污泥,情况好3-5天应该能恢复。
回复

使用道具 举报

本版积分规则