垃圾剩余液处理系统

[复制链接]
查看194 | 回复4 | 2023-9-2 13:18:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
垃圾剩余液处理系统中因为高溶度有机的cod可以作为碳源吗?
如果可以作为碳源那投加量该怎么计算?
需要什么数据我这边可以提供
回复

使用道具 举报

3D16AABB | 2023-9-2 14:15:47 来自手机 | 显示全部楼层
是可以的,首先需要知道处理系统的碳需求量,可以通过系统的设计参数来计算。然后,根据垃圾剩余液的COD浓度和可生化性,计算出需要投加的垃圾剩余液的量。
回复

使用道具 举报

toplongshuai | 2023-9-2 14:51:22 来自手机 | 显示全部楼层
有具体一点点计算公式吗,求指教
回复

使用道具 举报

toplongshuai | 2023-9-2 14:52:00 来自手机 | 显示全部楼层
3D16AABB 发表于 2023-9-2 14:15
是可以的,首先需要知道处理系统的碳需求量,可以通过系统的设计参数来计算。然后,根据垃圾剩余液的COD浓 ...

有具体一点点计算公式套用吗,顺带讲解一下,谢谢
回复

使用道具 举报

我的天空 | 2023-9-5 10:13:16 来自手机 | 显示全部楼层
第一,可以作为碳源补充。
第二,给你个公式,但所有的计算其实根据工艺不同,水质不同,都会有偏差,我的经验是少量慢慢加,根据水量水质的变化,碳源补充量也需要变化。
还原1mg(no3-n)生成3.57mg碱度,消耗2.74mg甲醇(3.7mg的cod或3mg的bod)
回复