关于氨氮问题

[复制链接]
查看741 | 回复9 | 2023-8-26 15:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
DO控制在4.0-4.5,进水氨氮在65,出水氨氮在上涨,设计氨氮进水在100,不明白为什么硝化就不好了?
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2023-8-26 15:46:50 来自手机 | 显示全部楼层
最近工况有什么变化吗?例如进水提量,加大排泥等等?
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

天啊天啊天啊 | 2023-8-26 15:54:16 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2023-8-26 15:46
最近工况有什么变化吗?例如进水提量,加大排泥等等?

加大了进水量,但是现在又恢复到原来的流量了,120到170,设计流量在260呢,这加的很多吗?氨氮进水指标平均每天5个5个往上涨。
回复

使用道具 举报

天啊天啊天啊 | 2023-8-26 15:55:20 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2023-8-26 15:46
最近工况有什么变化吗?例如进水提量,加大排泥等等?

没有排泥,但是排空二沉池检修的时候多少都会带出一部分污泥。
回复

使用道具 举报

开心就好48031 | 2023-8-26 17:13:07 来自手机 | 显示全部楼层
溶解氧有点高,可能活性污泥有点老化了吧!溶解氧出水末端控制在2左右.加碳源养养泥
回复

使用道具 举报

天啊天啊天啊 | 2023-8-26 18:03:42 | 显示全部楼层
开心就好48031 发表于 2023-8-26 17:13
溶解氧有点高,可能活性污泥有点老化了吧!溶解氧出水末端控制在2左右.加碳源养养泥 ...

可是不这么高,氨氮也上涨啊,我这边8000mg/L的污泥浓度,但是SV30只有43。想排泥又不敢排。是不是只有补泥来增加污泥活性了?
回复

使用道具 举报

林宗海 | 2023-8-28 14:24:25 | 显示全部楼层
夏天污泥老化快。你这个污泥浓度有点虚啊,看看沉淀半天,污泥量还有多少,该补补泥
回复

使用道具 举报

崇501262 | 2023-8-29 15:15:32 来自手机 | 显示全部楼层
老化的面大,投点碳源,闷曝
在排排泥
回复

使用道具 举报

qlq569301001 | 2023-8-30 08:45:00 | 显示全部楼层
SV30、VT多少?进水Cod、PH、TN等是多少
回复

使用道具 举报

绿水青山带笑颜 | 2023-9-15 11:06:57 | 显示全部楼层
把DO控制在2左右,太高了不利于硝化反应。做镜检看看污泥的活性