设为首页
收藏本站
开启辅助访问
切换到窄版
扫一扫访问当前网址
登录
欢迎使用微信登录,一键注册!
微信扫一扫,快速登录
社区
BBS
每日答题
积分充值
积分商城
信息中心
搜索
搜索
节
春
乐
快
本版
帖子
用户
污托邦社区
»
社区
›
技术专区
›
工艺交流
›
MIVSS这个范围正常吗
返回列表
发新帖
MIVSS这个范围正常吗
[复制链接]
960
|
5
|
2023-8-21 16:14:49
来自手机
|
显示全部楼层
|
阅读模式
各位大佬看一下,mlss数值9043,mlvss数值在3370,数值在正常范围之内吗?
回复
使用道具
举报
放牛班班长
|
2023-8-21 16:30:59
|
显示全部楼层
如果你们的长期就是这样,且出水正常,这个就是正常的。
回复
使用道具
举报
寻梦少年
|
2023-8-21 16:39:41
来自手机
|
显示全部楼层
这个要根据你的系统综合判断,按理论数据你这个是偏高的,我见过污泥浓度和你这个差不多高的,排泥都来不及的那种,但系统运行还算可以。
回复
使用道具
举报
3D16AABB
|
2023-8-21 22:58:53
来自手机
|
显示全部楼层
您提供的数据中的MLVSS/MLSS比值为0.37,表明活性污泥成本占比较低。一般生物膜反应器的比值范围为0.3-0.8,看数值 MLSS 浓度 9043mg/L 属于较高的浓度水平,如果出水还可以的话,加大排泥量,降低 MLSS,提高污泥活性比例,如果处理不行,需要考虑溶解氧是否充足,或者去考虑提高污泥浓度。
回复
使用道具
举报
站在原地,等
|
2023-8-22 06:19:32
来自手机
|
显示全部楼层
这个需要根据你的水质,进水和出水水质,及溶解氧等信息综合判断
回复
使用道具
举报
中国红
|
2023-8-23 20:30:24
来自手机
|
显示全部楼层
一般比值是0.75,这个很低了
回复
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
欢迎使用微信登录,一键注册!
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
微生物镜检
标准规范
技术支持
技术支持团队成员
紫霞
17
主题
79
回帖
570
积分
助理工程师
助理工程师, 积分 570, 距离下一级还需 430 积分
助理工程师, 积分 570, 距离下一级还需 430 积分
积分
570
加好友
发消息
回复楼主
返回列表
工艺交流
微生物镜检
水质化验
调试日志
悬赏
图文推荐
硝化系统快速恢复的案例分享!
2022-09-11
生化系统浅见
2021-08-25
求助大神们板框压滤机压泥泥饼不成型
2021-09-16
好氧池溶解氧一直升高
2023-02-03
进水COD 800到1200,氨氮35,总氮45,总磷的话0.8
2025-09-24
热门排行
1
过年期间停运污水
2
高氮废水(二甲胺,三甲胺),电导和氨氮有
3
电絮凝设备设计求助
4
易忽视的化学试剂与药品安全管理
5
中间那一大坨是丝状菌吗?
6
看看这样的泡沫问题
7
求助,帮忙看一下污泥沉降比。
8
锤吸虫很久才出现一次
9
溶气气浮机的电控原理
10
镜检,大神帮忙分析一下