各位大神,请教下,周末不排水,排放口的PH不断升高的原因是什么?是不是有投加醋酸钠,排放口里面的水放久了,醋酸根在水解,PH在升高
回复
使用道具
举报
哈希小哥
|
2023-8-20 18:38:20
来自手机
|
显示全部楼层
电极在水里吗
哈希服务,您身边的仪器专家,让一切分析更简单!致力于提供优质仪器产品。18049465629
回复
使用道具
举报
家有小棉袄
|
2023-8-20 20:03:26
来自手机
|
显示全部楼层
我这边也是这种情况,太阳一晒PH蹭蹭的
回复
使用道具
举报
放牛班班长
|
2023-8-21 08:24:02
|
显示全部楼层
你们不排水了 还在加碳源吗
回复
使用道具
举报
3D16AABB
|
2023-8-21 10:36:48
来自手机
|
显示全部楼层
正常运行时,水中有一定量的易挥发性有机酸,停留时,这些有机酸继续被微生物降解,这是成酸性的主要原因,如果是加入醋酸钠,没有反应完全的醋酸钠也会慢慢水解,生成碱性的醋酸根离子,同样时 pH值升高。建议少量排水或者间歇排水,避免 pH值升高。
回复
使用道具
举报
一路同行
|
2023-8-21 11:26:24
来自手机
|
显示全部楼层
出水加次氯酸钠消毒或者除氨氮也会出现这种情况。
回复
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
微生物镜检
社区合伙人
社区版块负责团队成员
技术支持
技术支持团队成员
逆光奔跑
2
主题
1
回帖
30
积分
新手上路
新手上路, 积分 30, 距离下一级还需 120 积分
新手上路, 积分 30, 距离下一级还需 120 积分
积分
30
加好友
发消息
回复楼主
返回列表
工艺交流
微生物镜检
膜技术交流
水质化验
调试日志
悬赏
图文推荐
硝化系统快速恢复的案例分享!
2022-09-11
生化系统浅见
2021-08-25
求助大神们板框压滤机压泥泥饼不成型
2021-09-16
好氧池溶解氧一直升高
2023-02-03
进水COD 800到1200,氨氮35,总氮45,总磷的话0.8
2025-09-24
热门排行
1
选择题 在常规水质检测中,溶解性总固体
2
PH计故障案例
3
针对氨氮快检的疑问
4
污水处理出水不达标
5
二沉池浮泥,很稀很烂,冲不散
6
请教二沉池一直浮泥,是反硝化引起吗?有什
7
化工废水沉降比分析
8
镜检-侧跳虫(抽风虫),滴虫
9
印染废水,氨氮死活降不下去
10
SBR反应器污泥不絮凝沉淀