生化池酸化,上清液浑浊

[复制链接]
查看926 | 回复8 | 2023-8-7 10:30:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
进水是污泥干化处置后的水,第三方检测测的进水cod600左右,氨氮60-120,二级ao工艺,生化池ph较低,6左右,前不久投碱强行拉到6.8左右,出水cod氨氮达标了,现在业主每天投的碱不够,出水又超了。sv30大概在25-30,但是上清液很浑浊,有细小絮体,泥水界面比较清晰。想问各位大佬,现在除了投碱还有没有其他办法调整下。顺便说下,这个项目很扯淡。两家第三方和在线数据均不一样,差的还挺大
wechat_upload169137533564d056e7a7e5a
wechat_upload169137534264d056eec5e33
回复

使用道具 举报

Verniercaliper | 2023-8-7 10:33:11 来自手机 | 显示全部楼层
设计进水量2000方,但是实际进水量100-500,取决于对面的污泥处置厂生不生产,有时候连续几天4.500方,有时候几天都不生产,没有进水
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2023-8-7 10:47:14 | 显示全部楼层
你们生化池有挂填料吗
回复

使用道具 举报

Verniercaliper | 2023-8-7 10:49:28 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2023-8-7 10:47
你们生化池有挂填料吗

没挂填料
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2023-8-7 11:05:45 | 显示全部楼层

那你们这泥看着不多
回复

使用道具 举报

太善良 | 2023-8-7 11:13:07 | 显示全部楼层
和甲方第三方取样一起不就可以了。
物化阶段把PH调上去,生化段的PH就上去了
出言有尺,嬉闹有度,做事有余,说话有度
回复

使用道具 举报

Verniercaliper | 2023-8-7 12:00:35 来自手机 | 显示全部楼层
太善良 发表于 2023-8-7 11:13
和甲方第三方取样一起不就可以了。
物化阶段把PH调上去,生化段的PH就上去了 ...

两家第三方就是一起取的样
回复

使用道具 举报

3D16AABB | 2023-8-7 12:56:36 来自手机 | 显示全部楼层
调整 PH值,PH值对生物处理影响特别大,需要在特定范围内 6-9 才能有效工作,偏酸会抑制微生物活动,会导致 COD 和氨氮去除效率降低,业主保证不了碱剂的投加,要考虑其他方法,比如投加方法,投加方式,或者更换其它碱性药剂保证 PH值合理范围。
污泥控制 25-30%,污泥沉降性能还不错,上清液浑浊,有小絮体,可能污泥老化,调整工艺参数,调整回流比,投加絮凝剂,提高污泥活性。
进水流量波动大,可以调整工艺参数,适当控制回流比,停留时间等等。
回复

使用道具 举报

非常完美 | 2023-8-7 15:06:55 | 显示全部楼层
3D16AABB 发表于 2023-8-7 12:56
调整 PH值,PH值对生物处理影响特别大,需要在特定范围内 6-9 才能有效工作,偏酸会抑制微生物活动,会导致 ...

讲的很全面,点赞
爱学习的菜鸟
回复

使用道具 举报