出水氨氮突然升高

[复制链接]
喵的智障 | 2023-7-15 21:04:43 | 显示全部楼层
溶解氧降低,说明总耗氧速率高,耗氧主要是PHA类、COD类、氨氮,并且这三类反应竞争溶解氧的竞争力依次降低。PHA、COD都源于有机负荷升高,基本没有其他可能,上面来水冲击大且持续时间短的话可能在线和取样体现不出来;另外碳源过量投加甚至有些奇葩把碳源投加在好氧池也有可能造成这种问题。
回复

使用道具 举报

没事偷着乐 | 2023-7-16 20:57:02 来自手机 | 显示全部楼层
wphjq 发表于 2023-7-12 16:01
检查下风机本身和风管是不是漏风了,导致曝气风压风量不足,从而导致溶解氧下降。 ...

设备无任何问题,已经排除这个方面的影响了
回复

使用道具 举报

没事偷着乐 | 2023-7-16 20:58:50 来自手机 | 显示全部楼层
ZHS 发表于 2023-7-12 16:35
室外温度过高,曝气风机进风口有堵塞,完成负压过大,曝气效果不明显。可能引起氨氮升高。 ...

这个有可能,但我个人认为关系不大。风机房内外温差不大,风机口无堵塞。
回复

使用道具 举报

没事偷着乐 | 2023-7-16 20:59:48 来自手机 | 显示全部楼层
A^0^游侠 发表于 2023-7-13 08:56
PH低了点

这个出水PH一直是6点几,运行正常的时候也是这样
回复

使用道具 举报

没事偷着乐 | 2023-7-16 21:00:11 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2023-7-15 20:06
碳源投加量有没有变化?怀疑是有机物多了导致DO下降,硝化降低

碳源投加没有变化
回复

使用道具 举报

没事偷着乐 | 2023-7-16 21:02:26 来自手机 | 显示全部楼层
喵的智障 发表于 2023-7-15 21:04
溶解氧降低,说明总耗氧速率高,耗氧主要是PHA类、COD类、氨氮,并且这三类反应竞争溶解氧的竞争力依次降低 ...

这个没准有可能,时间短,正好错过在线取样时间,混在曝气池消耗溶解氧。目前我们往池子投加了硝化菌,慢慢恢复了。溶解氧也开始慢慢提高。
回复

使用道具 举报

KenzieHan | 2023-7-16 21:59:50 来自手机 | 显示全部楼层
MLSS是不是特别高
回复

使用道具 举报

没事偷着乐 | 2023-7-17 08:59:09 来自手机 | 显示全部楼层
KenzieHan 发表于 2023-7-16 21:59
MLSS是不是特别高

不高,4000左右
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2023-7-18 15:15:43 来自手机 | 显示全部楼层
没事偷着乐 发表于 2023-7-16 21:02
这个没准有可能,时间短,正好错过在线取样时间,混在曝气池消耗溶解氧。目前我们往池子投加了硝化菌,慢 ...

硝化异常的时候,缺氧池出口COD有没有变化?
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

没事偷着乐 | 2023-7-20 09:29:16 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2023-7-18 15:15
硝化异常的时候,缺氧池出口COD有没有变化?

这个疏忽了,没有测。主要是考虑到出水cod没有明显变化
回复

使用道具 举报

本版积分规则