出水cod持续缓慢增高,如何解决?救助

[复制链接]
心如止水 | 2023-7-1 09:37:35 | 显示全部楼层
AoteMan 发表于 2023-6-30 21:18
没办法,设计太大,来水太少,这个根本问题无法解决,而且来水量波动也大,有时来说500有时1500,平均100 ...

可以采取间接式进水的方式来缓解
回复

使用道具 举报

崇501262 | 2023-7-1 16:06:06 来自手机 | 显示全部楼层
跟我这情况差不多进水水量很小,池容大,食微比不合适,现在出水总氮数据多少,进水要是cod500在总氮可控的情况下减少外部碳源投加试试。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2023-7-3 08:27:31 | 显示全部楼层
AoteMan 发表于 2023-6-30 21:18
没办法,设计太大,来水太少,这个根本问题无法解决,而且来水量波动也大,有时来说500有时1500,平均100 ...

不行就间歇的运行了
回复

使用道具 举报

西岐碎娃 | 2023-7-5 11:34:29 来自手机 | 显示全部楼层
AoteMan 发表于 2023-6-30 21:19
近期溶解氧不太好控制,风机同频率溶解氧现在看是2.5,下一个小时巡视就可能变成0.3左右 ...

什么原因导致的波动大呢
回复

使用道具 举报

猪油拌饭 | 2023-7-6 23:41:58 来自手机 | 显示全部楼层
你这是养泥厂不是污水处理厂……
回复

使用道具 举报

AoteMan | 2023-7-14 10:48:23 来自手机 | 显示全部楼层
西岐碎娃 发表于 2023-7-5 11:34
什么原因导致的波动大呢

这个一直再查,但是不同部协调起来很费劲,一直没查到具体原因
回复

使用道具 举报

AoteMan | 2023-7-14 10:50:33 来自手机 | 显示全部楼层
崇501262 发表于 2023-7-1 16:06
跟我这情况差不多进水水量很小,池容大,食微比不合适,现在出水总氮数据多少,进水要是cod500在总氮可控的 ...

总氮大概30左右,碳源少加了,内耗更大,万一水量又增加了,更处理不过来,现在就是增大外回流,让内循环加大
回复

使用道具 举报

AoteMan | 2023-7-14 10:51:06 来自手机 | 显示全部楼层
心如止水 发表于 2023-7-1 09:37
可以采取间接式进水的方式来缓解

已经采取这个办法了
回复

使用道具 举报

本版积分规则