水解酸化+接触氧化工艺如何去除总氮

[复制链接]
查看787 | 回复3 | 2023-6-23 17:12:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
水解酸化+接触氧化,农污设施点现在有总氮要求,如何调整去除总氮,而且设施点氨氮正常50-60,有点难搞,有没有大神有过相关经历,求教一下
回复

使用道具 举报

家有小棉袄 | 2023-6-23 18:34:43 来自手机 | 显示全部楼层
应该可以。水解酸化当缺氧池用。接触氧化应该也有缺氧的功能。就看氨氮硝化了
回复

使用道具 举报

3D16AABB | 2023-6-23 23:09:07 | 显示全部楼层
在水解酸化后,增设一个反硝化区,利用废水中的有机物作为碳源,实现反硝化过程中的硝酸盐还原为氮气。这样可以进一步降低总氮浓度。
回复

使用道具 举报

鱼儿和水 | 2023-6-24 13:44:56 来自手机 | 显示全部楼层
可以利用水解区部分池容改为缺氧区