总磷超标,求大神指点

[复制链接]
SEA-SKY | 2023-6-27 10:46:07 来自手机 | 显示全部楼层
没来的举手 发表于 2023-6-21 17:09
同意这个思路。监测数据的变化,主要是看对比之前是在哪个阶段发生变化了。另外,看出水效果的话,一级AO ...

现在氨氮总氮COD这些都达标,只有总磷降不下去
回复

使用道具 举报

没来的举手 | 2023-6-27 10:59:18 | 显示全部楼层
SEA-SKY 发表于 2023-6-27 10:44
A池也装的曝气盘,没有推流搅拌器。现场也没有溶氧表,A池肉眼如何控制成缺氧池或者厌氧池? ...

1,如果二级AO考虑以除磷为主,硝化液回流调小,这样溶解氧也随之降低了。
2,二级AO的需要投加碳源到厌氧池,

个人看法,不当之处请指教。
回复

使用道具 举报

没来的举手 | 2023-6-27 11:01:02 | 显示全部楼层
SEA-SKY 发表于 2023-6-27 10:46
现在氨氮总氮COD这些都达标,只有总磷降不下去

先确定下总磷是否为可生化处理,正常情况下,屠宰废水应该是正磷。
回复

使用道具 举报

SEA-SKY | 2023-7-1 07:52:48 来自手机 | 显示全部楼层
没来的举手 发表于 2023-6-27 10:59
1,如果二级AO考虑以除磷为主,硝化液回流调小,这样溶解氧也随之降低了。
2,二级AO的需要投加碳源到厌 ...

赞同你的说法,可是到二级A池没有加管道😂
回复

使用道具 举报

SEA-SKY | 2023-7-1 07:53:21 来自手机 | 显示全部楼层
没来的举手 发表于 2023-6-27 11:01
先确定下总磷是否为可生化处理,正常情况下,屠宰废水应该是正磷。

应该是正的,以前一段时间可以降下去
回复

使用道具 举报

李佰涛 | 2024-6-11 09:15:57 来自手机 | 显示全部楼层
我目前也是这个情况,你的怎么下来了,求指导