UASB混凝土厌氧池沼气带水带泥是什么原因?

[复制链接]
查看2068 | 回复8 | 2023-6-2 16:42:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
UASB混凝土厌氧池沼气带水带泥是什么原因?从厌氧顶部进水,通过进水竖井流向底部,底部对角有潜水搅拌机,水流通过三分后溢流到一级反硝化池。
三分气室到水封罐顶共计3.6米,水封罐直径800mm,高1.4米。
启火炬的情况下水封罐液位30分钟从30厘米上升至35厘米沼气压力0.04-0.06bar,启沼气增压风机水封罐液位会降低10-20厘米,沼气管道排污口处大量黑色沼液,一小时约0.2吨左右,沼气压力控制在0.03bar左右。水封罐底部一星期左右泥就会堵塞排污口。
厌氧溢流液位正常,液面有2厘米左右的白色泡沫。
水封罐后无凝水器,根据目前情况就算加装凝水器估计不到半月就会被泥堵塞,沼气管道排污口处经常被三分pp板的保护膜堵塞。
wechat_upload16856953146479ab52dd510
wechat_upload16856953156479ab5354a5b
回复

使用道具 举报

鱼儿和水 | 2023-6-2 17:38:50 | 显示全部楼层
如果解决沼气带泥问题,在水封罐前端加气液分离器,沼气先进气液分离器,在进水封罐。同时核算一下进出水封罐管内流速,排除一下管内流速太高导致的带水,;根据COD去除率核算产生的沼气和二氧化碳的量,算一下产生沼气和二氧化碳量汇到沼气管的流速。
回复

使用道具 举报

近景 | 2023-6-2 18:08:26 来自手机 | 显示全部楼层
完全看不懂,期待大神解答,关注后续。
回复

使用道具 举报

sincerely | 2023-6-2 19:38:03 来自手机 | 显示全部楼层
以下个人看法:
①在水封罐安全运行压力的前提下,尽可能提高水封的液位,增加三分的作用。
②沼气带有水和泥。有可能是因为你的泡沫,你可以看一看你的出水数据,如果没有过负荷,建议在塔内投加消泡剂。

蹲点学习
回复

使用道具 举报

qlq569301001 | 2023-6-3 08:57:47 | 显示全部楼层
是哪个行业的厌氧?厌氧的容积多少?每天进水量多少?有没有具体的进水的指标?
厌氧至火炬、沼气增压风机,有没有设置气柜?有没有压力检测装置?
回复

使用道具 举报

3D16AABB | 2023-6-5 07:37:49 | 显示全部楼层
水封罐后无凝水器,应考虑加装凝水器,改善这个问题.沼气压力过低.可以调整至0.08-0.12bar,同时也有利于沼气利用.看下是不是污泥返流过多,优化调整一下反流比例和时间.还有就是可能水封罐液位波动过大,适当减小增压风机的启动频次,稳定水封罐液位.
回复

使用道具 举报

没有如果 | 2023-6-5 14:15:21 来自手机 | 显示全部楼层
鱼儿和水 发表于 2023-6-2 17:38
如果解决沼气带泥问题,在水封罐前端加气液分离器,沼气先进气液分离器,在进水封罐。同时核算一下进出水封 ...

沼气到水封罐的沼气管道手贴上去都能感受到明显震动,耳朵贴上去能听到很大的流动声。
回复

使用道具 举报

没有如果 | 2023-6-5 14:17:36 来自手机 | 显示全部楼层
sincerely 发表于 2023-6-2 19:38
以下个人看法:
①在水封罐安全运行压力的前提下,尽可能提高水封的液位,增加三分的作用。
②沼气带有水和 ...

水封罐之前无压力计,水封罐后面梯子处有一个厌氧一号二号共用的沼气压力计。
wechat_upload1685945796647d7dc42261a
回复

使用道具 举报

没有如果 | 2023-6-5 14:20:54 来自手机 | 显示全部楼层
3D16AABB 发表于 2023-6-5 07:37
水封罐后无凝水器,应考虑加装凝水器,改善这个问题.沼气压力过低.可以调整至0.08-0.12bar,同时也有利于沼气 ...

三分厂家要求沼气压力控制在0.06bar左右,不然池内三分会被顶坏。厌氧污泥反流没懂?是厌氧循环么?
回复

使用道具 举报