污泥老化造成的影响有那些?

[复制链接]
查看950 | 回复7 | 2023-5-18 09:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边是颜料废水,SV30 控制在60,经验是说泥量增长缓慢所以前期基本没排泥,现在SV30涨到80-90了,现在开始排泥了,但也是少量的。现在是氨氮有些上涨了,会是排泥造成的吗?(溶解氧控制在4左右)其他指标还可以COD和TN。如何判断污泥老化?就是污泥浓度高了,SV30高了,就是污泥老化吗?有什么办法能够判断污泥的活性吗?还有我这边氯离子偏高,电导率在12340us/cm,盐分在8071ppm。这会对污泥活性有影响吗?
AA/o工艺,最近出水总氮基本保持不变,氨氮略微上涨。
在问一下,要是污泥活性的问题是不是总氮和氨氮都会上涨啊,只有氨氮略涨,所有应该不是污泥活性的问题吧?
回复

使用道具 举报

神经蛙94675 | 2023-5-18 11:52:41 来自手机 | 显示全部楼层
污泥老化判断很多方法,最直观的做沉降比看污泥性状,污泥结构是否细碎,上清液是否浑浊,结合污泥负荷计算综合判断,还有镜检观察老化出现的原后生指示性动物,我们这是印染废水,含盐高对污泥肯定有影响,但是长期污泥应该有一定耐受性了,氨氮上涨先看看进水指标是不是有变化,出水氨氮是否持续上涨,曝气段是否有曝气不均匀情况
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2023-5-18 14:25:23 | 显示全部楼层
沉降30分钟后上清液细碎的泥较多,污泥卷毡性较强,污泥沉降速度较快(与正常污泥对比)‘。长期未排泥,污泥必然老化。 氨氮上涨说明硝化出了问题,关注总氮变化,累积的时间久了估计总氮也要出问题
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2023-5-19 06:14:29 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得你这有可能事污泥浓度太高,造成供氧不足,导致氨氮超标
回复

使用道具 举报

天啊天啊天啊 | 2023-5-19 06:23:01 | 显示全部楼层
涤生(昊) 发表于 2023-5-18 14:25
沉降30分钟后上清液细碎的泥较多,污泥卷毡性较强,污泥沉降速度较快(与正常污泥对比)‘。长期未排泥,污 ...

目前,上清液细碎泥有,但是没那么多,沉降速度并不快,起码都说前十分钟沉降应该达到80%,但我这里目前达不到这样的沉降速度。感官上卷毡性我觉得是较强的。
我想问一下消化出问题的原因有那些,怎么做。溶解氧我一般控制在4左右,应该不是溶解氧的问题。是活性的问题吗?怎么判断?应该补泥了吗?
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2023-5-19 08:23:57 | 显示全部楼层
天啊天啊天啊 发表于 2023-5-19 06:23
目前,上清液细碎泥有,但是没那么多,沉降速度并不快,起码都说前十分钟沉降应该达到80%,但我这里目前 ...

好氧段要查看底部是否存在污泥死去,有没有搅拌,把泥搅起来,另外好氧区一定要低负荷运行,曝气控制在1.5-3就行,过高容易把泥曝的细碎
回复

使用道具 举报

天啊天啊天啊 | 2023-5-20 06:09:27 来自手机 | 显示全部楼层
站在原地,等 发表于 2023-5-19 06:14
我觉得你这有可能事污泥浓度太高,造成供氧不足,导致氨氮超标

我不太明白,就算污泥浓度很高,可是我的溶解氧控制在4左右,这也能造成缺氧吗?
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2023-5-21 07:05:53 来自手机 | 显示全部楼层
天啊天啊天啊 发表于 2023-5-20 06:09
我不太明白,就算污泥浓度很高,可是我的溶解氧控制在4左右,这也能造成缺氧吗? ...

你的溶解氧仪表是否准确呢?