处理氨氮浓度4000mg/L的废水要投加多少碳源?

[复制链接]
查看1061 | 回复9 | 2023-5-11 14:10:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
线路板厂,第三方有一股氨氮4000mg/L的废水委托我们废水站处理,出水要求70以下,每天4方的量。请问这4立方的废水要投加多少碳源呢?
回复

使用道具 举报

符合风格 | 2023-5-11 20:48:55 来自手机 | 显示全部楼层
这么高不能直接进生化,还要看你的系统处理能力,氨氮硝化主要补充碱度
回复

使用道具 举报

Mr.康 | 2023-5-11 22:36:04 来自手机 | 显示全部楼层
符合风格 发表于 2023-5-11 20:48
这么高不能直接进生化,还要看你的系统处理能力,氨氮硝化主要补充碱度

这个肯定不直接进生化的,现在我就只算帮他们处理这股水的费用。算出来要用多少碳源,我就知道大概要多少费用了
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2023-5-11 23:29:36 来自手机 | 显示全部楼层
Mr.康 发表于 2023-5-11 22:36
这个肯定不直接进生化的,现在我就只算帮他们处理这股水的费用。算出来要用多少碳源,我就知道大概要多少 ...

通过社区的计算软件计算了一下,按CN比5,来计算,一天需要100KG乙酸钠,楼主也可以按更高的CN比来计算,仅供参考!点击→碳源计算
wechat_upload1683818868645d09743de0d
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

高难度废水处理 | 2023-5-12 05:42:13 来自手机 | 显示全部楼层
直接进生化倒是可以,但是单级出水氨氮估计还是在好几百。。
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2023-5-12 06:41:50 来自手机 | 显示全部楼层
把把次氯酸钠的消耗成本也考虑进去,人工,电费,水费都算进去
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2023-5-12 08:21:37 | 显示全部楼层
你们污水站是多大设计规模的
回复

使用道具 举报

天翊 | 2023-5-12 11:23:19 来自手机 | 显示全部楼层
这个是不是做成厌氧氨氧化舒服?
回复

使用道具 举报

Mr.康 | 2023-5-12 11:42:11 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2023-5-12 08:21
你们污水站是多大设计规模的

日处理量1600立方
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2023-5-12 12:08:06 | 显示全部楼层
Mr.康 发表于 2023-5-12 11:42
日处理量1600立方

1600水量 假设设计氨氮100mg/l,那么一天160kg氨氮。现在一天要进16kg氨氮,大约是你的设计10%。
回复

使用道具 举报

本版积分规则