MBR膜池的回流需要常开吗?

[复制链接]
查看1092 | 回复4 | 2023-5-4 20:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边污水站工艺是 芬顿+AO+沉淀池+二级O+MBR ,

污泥回流是沉淀池回流至A 池,  MBR回流至二级O, MBR很长时间回流都是关闭的, 只有等MBR膜池MLSS上升到4000才会开启一次回流。
请问回流泵需要24小时常开吗?
回复

使用道具 举报

戏命师 | 2023-5-4 20:22:48 | 显示全部楼层
MBR是平板膜
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2023-5-5 08:38:39 | 显示全部楼层
你们什么废水 芬顿做预处理?回流一直开着
回复

使用道具 举报

水处理奥德彪 | 2023-5-5 18:42:29 来自手机 | 显示全部楼层
3D16AABB 发表于 2023-5-5 16:50
对于你描述的污水处理工艺,MBR污泥回流泵是否需要24小时常开,需要根据以下几个因素判断:

1. MBR池MLSS浓度 ...

这个怎么看着这么像chatgpt哈哈
回复

使用道具 举报

非常完美 | 2023-5-7 22:29:15 来自手机 | 显示全部楼层
一般情况下都是常开的
爱学习的菜鸟
回复

使用道具 举报