事故罐出口温度下降

[复制链接]
查看279 | 回复3 | 2023-4-5 22:43:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
污水事故罐向污水调节罐打料,一段时间后事故罐外体温度下降(此时空气温度80%),提升泵进出口温度也下,但调节罐正常,这是什么原因,各位大神(图一,事故罐;图三缓冲罐。)
wechat_upload1680705765642d88e5a627f
wechat_upload1680705766642d88e611ab8
wechat_upload1680705766642d88e676a49
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2023-4-6 08:30:43 | 显示全部楼层
你们事故罐有加热设施吗?
回复

使用道具 举报

Frank-Lin | 2023-4-6 15:13:23 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2023-4-6 08:30
你们事故罐有加热设施吗?

没有辅热的,
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2023-4-6 16:03:39 | 显示全部楼层

那就是来水带温度了,随着水量减少温度降低 是这样吗