接触氧化工艺,这样是挂上膜了吗?

[复制链接]
博今宵 | 2023-3-10 21:03:54 来自手机 | 显示全部楼层
水务公司杨成建 发表于 2023-3-8 10:33
我估计跟我们工艺一样,可能有消化液回流,但是没污泥回流,而且污泥想回流还要改沉淀池。关键这个工艺去除 ...

对对  根本不能正常运行,泥养不起来,只能在好氧池沉淀出水,且总氮去除率特低,氨氮在有活性污泥的情况下还是能处理。现在在写方案,增加外回流,再把内回加大,反正就是整个池子各种改,纯AAO运行!
回复

使用道具 举报

博今宵 | 2023-3-10 21:07:53 来自手机 | 显示全部楼层
芦亚 发表于 2023-3-9 14:33
这是我这边的接触氧化池挂膜状态和二沉池出水,也是低负荷运行,二沉池污泥回流至水解酸化,基本很少排泥, ...

基本一样,只是我们是弹性填料,你们是组合填料,我这没污泥回流,且厌氧、缺氧沉泥严重,搅拌机跟本搅不动,太难运行,每天都要用水泵冲厌氧和缺氧!
回复

使用道具 举报

本版积分规则