最近接手了个烫手山芋,填埋场长周期老渗滤液,求大佬指点一下!

[复制链接]
没有如果 | 2023-2-27 15:07:09 来自手机 | 显示全部楼层
Nar 发表于 2023-2-21 19:22
污泥回流呢,AO一般去除氨氮会消化大量碱度,硝化反应的PH7.5左右吧  注意碱度和PH ...

pH高啊,最近到9了
回复

使用道具 举报

无趣先生(张永 | 2023-2-27 16:54:44 来自手机 | 显示全部楼层
有毒物质
回复

使用道具 举报

曹佩 | 2023-2-27 18:03:56 来自手机 | 显示全部楼层
这个项目的电导率不算很高,微生物能够承受。这种废水的一个特点是重金属的累积和污泥增长量的矛盾,污泥增长量快不过重金属的累积量,当污泥中重金属累积到一定程度,你的污泥就该出问题了
回复

使用道具 举报

严建辉 | 2023-11-23 22:25:03 来自手机 | 显示全部楼层
停止进水,加葡萄糖,甲醇把生化系统COD提到4000左右闷爆两天
回复

使用道具 举报

木子33729 | 2024-2-28 11:07:44 | 显示全部楼层
何钦 发表于 2023-2-9 16:46
纳滤+反渗透可以去除氨氮和总氮?

会不会是去除杂质,减少氨氮检测的干扰项