目前总氮超标的很严重,排放指标要求40,目前出水排放指标是125,投加的甲醇当外加碳源,碳源泵是90L/h(满频率开),进水量是7方/h,目前生化进水COD:3850,氨氮:1850,想知道怎么算碳氮比投加量才能达到总氮达标排放,领导要求最好进水能平均一天投加。目前出水排放氨氮是0,总氮125。要求排放指标是:氨氮:25  总氮:40
回复

使用道具 举报

流浪篝火者 | 2022-11-19 11:12:12 来自手机 | 显示全部楼层
测一下总氮是有那些吧
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2022-11-19 11:19:14 来自手机 | 显示全部楼层
楼主用一下这个计算软件:碳源投加计算软件
wechat_upload166882795263784b308320a

甲醇密度0.79kg/L,
每小时投加量:1.9/0.79=2.4L,
一天投加量:2.4*24=57.6L!感觉数值好小呀
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

jony | 2022-11-19 16:41:12 来自手机 | 显示全部楼层
30l/h差不多
回复

使用道具 举报

涤生(昊) | 2022-11-19 21:38:58 来自手机 | 显示全部楼层
排放的氨氮是零? 有没有考虑自己的曝气过度了, 氨氮在10-20之间就行,剩下的就是要投加碳源去除的硝氮了。