高负荷污水冲击后,氨氮不降

[复制链接]
SARAOE | 2022-11-21 17:57:57 来自手机 | 显示全部楼层
莫烘全 发表于 2022-11-21 17:02
闷爆了,氨氮基本没去除率,COD去除率65-70%,SV30=40,镜检钟虫数量多。是不得调PH到8-8.5比较好
...

现在PH多少?曝气池PH有没有下降的趋势?如果没有,继续悶爆吧,顺便补充一些有硝化功能的污泥!
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

莫烘全 | 2022-11-24 08:07:24 来自手机 | 显示全部楼层
新数据,SV30等于60,SV1小时40。 A05FAB50-DCC7-477D-835C-01A14A6897D7.jpeg
目前加碱调整PH,加磷酸三钠。
回复

使用道具 举报

莫烘全 | 2022-11-24 08:08:02 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2022-11-21 17:57
现在PH多少?曝气池PH有没有下降的趋势?如果没有,继续悶爆吧,顺便补充一些有硝化功能的污泥! ...

老板太抠,补泥被丢飞起
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2022-11-24 09:24:10 来自手机 | 显示全部楼层
莫烘全 发表于 2022-11-24 08:07
新数据,SV30等于60,SV1小时40。
目前加碱调整PH,加磷酸三钠。

磷酸盐的量可以继续加大吗?看CNP比,可以用除碳工艺来搞定COD,氨氮的,出水TP还是太少了,相应的碳源和氨氮就利用不掉!
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

莫烘全 | 2022-11-24 11:40:09 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2022-11-24 09:24
磷酸盐的量可以继续加大吗?看CNP比,可以用除碳工艺来搞定COD,氨氮的,出水TP还是太少了,相应的碳源和 ...

絮凝沉淀-初沉-气浮-AO-二沉。上次加多了,TP超了。现在不敢加太多。设计500³/日,实际每天只有50吨水量。按照数据,加了大概0.5kg磷酸三钠。目前COD140,氨氮17.8,现在慢慢排泥,丝状菌太讨厌了
回复

使用道具 举报