把碳源加在膜池里通过回流泵打到缺氧行么?

[复制链接]
查看789 | 回复7 | 2022-9-2 12:55:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于缺氧池没有加药口,暂时加到膜池中通过污泥回流泵打过去可行么,谢谢大佬棒棒忙。
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-9-2 13:42:24 | 显示全部楼层
不行 很少有这么干的
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2022-9-2 13:54:57 来自手机 | 显示全部楼层
如果不进水可以这么搞,进水的话,一部分碳源就进入清水池了,不仅浪费碳源,出水COD也高
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

站在原地,等 | 2022-9-2 14:43:40 来自手机 | 显示全部楼层
不行,不会起到好的效果反而不利用总氮的去除,建议加到进水或者缺氧段
回复

使用道具 举报

碧海王 | 2022-9-2 17:17:03 来自手机 | 显示全部楼层
接个管过去   
为人类奉献碧水蓝天,给未来留下更多资源!
回复

使用道具 举报

一米阳光777 | 2022-9-3 00:29:03 来自手机 | 显示全部楼层
加根管的事
回复

使用道具 举报

A^0^游侠 | 2022-9-3 09:38:10 来自手机 | 显示全部楼层
可是可以,要找好位置投加和量不好控制
学习是对自己最好的投资。
回复

使用道具 举报

水处理奥德彪 | 2022-9-7 07:46:57 来自手机 | 显示全部楼层
不在乎出水指标和碳源消耗可以搞
回复

使用道具 举报