目前cass池曝气DO值一直在1-2之间提不上去是怎么回事啊?
回复
使用道具
举报
じve囸崈づ
|
2022-8-28 13:32:04
来自手机
|
显示全部楼层
补充一下,cass池V30值都在8%左右。是不是污泥不够?
回复
使用道具
举报
站在原地,等
|
2022-8-28 14:06:26
来自手机
|
显示全部楼层
检查一下风机是否正常运行,有没有憋压或者漏气的地方,风机选型是否符合要求
回复
使用道具
举报
順风逆流
|
2022-8-28 19:32:42
来自手机
|
显示全部楼层
风机曝气没问题,请查一下自己进水浓度有没有变化
回复
使用道具
举报
姚洪关
|
2022-8-29 09:18:44
来自手机
|
显示全部楼层
污泥老化了吗?
回复
使用道具
举报
飞牛在天
|
2022-8-29 17:13:31
|
显示全部楼层
首先要确认溶解氧测定是否准确;其次看曝气设备有没有什么问题;另外检查进水是否有耗氧物质。你污泥量不大,按说溶解氧应该很容易起来的。
回复
使用道具
举报
水处理奥德彪
|
2022-8-29 17:47:36
来自手机
|
显示全部楼层
探头先看看
回复
使用道具
举报
WxPan
|
2022-8-29 21:44:41
|
显示全部楼层
CASS池无必要控制那么高啊,生活污水的话控制1.5-2mg/L已经足够拉,我厂现在就控制1.5-2的范围,出水COD15左右,氨氮0.3左右,总磷不加药的情况控制在0.5以下
回复
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
欢迎使用微信登录,一键注册!
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
じve囸崈づ
2
主题
1
回帖
25
积分
新手上路
新手上路, 积分 25, 距离下一级还需 125 积分
新手上路, 积分 25, 距离下一级还需 125 积分
积分
25
加好友
发消息
回复楼主
返回列表
工艺交流
微生物镜检
水质化验
调试日志
悬赏
图文推荐
硝化系统快速恢复的案例分享!
2022-09-11
生化系统浅见
2021-08-25
求助大神们板框压滤机压泥泥饼不成型
2021-09-16
好氧池溶解氧一直升高
2023-02-03
进水COD 800到1200,氨氮35,总氮45,总磷的话0.8
2025-09-24
热门排行
1
二沉池浮泥如何消除
2
外购污泥后控制指标,已迅速回落,求看细菌
3
过年期间停运污水
4
高氮废水(二甲胺,三甲胺),电导和氨氮有
5
电絮凝设备设计求助
6
易忽视的化学试剂与药品安全管理
7
中间那一大坨是丝状菌吗?
8
看看这样的泡沫问题
9
求助,帮忙看一下污泥沉降比。
10
锤吸虫很久才出现一次