两星期了厌氧池挂膜,去除80%以上

[复制链接]
查看992 | 回复9 | 2022-8-7 08:29:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
两千COD能去除80%以上
wechat_upload165983215762ef075d80b42
wechat_upload165983215862ef075e1cf76

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
SARAOE + 1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Secretariat | 2022-8-7 10:05:05 来自手机 | 显示全部楼层
厌氧这个去除率很高了
绿水青山就是金山银山
回复

使用道具 举报

依然安好 | 2022-8-8 13:21:30 来自手机 | 显示全部楼层
用什么挂模的?
回复

使用道具 举报

scj1982 | 2022-8-8 15:12:31 | 显示全部楼层
什么工艺?
回复

使用道具 举报

卑微的调试员 | 2022-8-8 15:27:15 来自手机 | 显示全部楼层
scj1982 发表于 2022-8-8 15:12
什么工艺?

就是普通的AO工艺啊
回复

使用道具 举报

scj1982 | 2022-8-8 15:31:31 | 显示全部楼层
好氧池也有组合填料吗?
回复

使用道具 举报

卑微的调试员 | 2022-8-8 15:38:25 来自手机 | 显示全部楼层
scj1982 发表于 2022-8-8 15:31
好氧池也有组合填料吗?

都是一样的填料
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2022-8-8 16:04:25 来自手机 | 显示全部楼层
卑微的调试员 发表于 2022-8-8 15:27
就是普通的AO工艺啊

AO之间有没有内回流?咱们这个是脱氮工艺还是除磷工艺?
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

卑微的调试员 | 2022-8-8 16:22:05 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2022-8-8 16:04
AO之间有没有内回流?咱们这个是脱氮工艺还是除磷工艺?

还在调整内回流,也希望各位设计师要是看到的话,平时工作时还是要多考虑现实情况来设计内回流,不然到施工过程中才来改就有点麻烦
回复

使用道具 举报

scj1982 | 2022-8-8 17:06:40 | 显示全部楼层
卑微的调试员 发表于 2022-8-8 16:22
还在调整内回流,也希望各位设计师要是看到的话,平时工作时还是要多考虑现实情况来设计内回流,不然到施 ...

非常理解,有时候是胎子里的毛病,现场也无奈。