污水处理小白请教,事故罐COD含量7000ppm,调节罐COD含量350ppm,现在要倒水提高调节罐COD含量到800ppm,请问需要倒多少水量,有计算公式吗
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-7-7 06:52:45 来自手机 | 显示全部楼层
提供下调节罐有效容积
回复

使用道具 举报

一心向北 | 2022-7-7 07:56:18 来自手机 | 显示全部楼层
V(调节罐)*0.35+X*7=(X+V调节罐)*0.8
回复

使用道具 举报

青栀 | 2022-7-7 10:20:40 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-7-7 06:52
提供下调节罐有效容积

10000立的
回复

使用道具 举报

青栀 | 2022-7-7 10:21:49 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-7-7 06:52
提供下调节罐有效容积

3.14*14*14*17
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-7-7 11:23:22 | 显示全部楼层

那你就可以按楼上那位朋友的公式计算了
回复

使用道具 举报

sincerely | 2022-7-8 07:18:17 来自手机 | 显示全部楼层
调节池1万方,里面有水多少水,V就是多少
回复

使用道具 举报

本版积分规则