2022-8-4 16:38:59
|
显示全部楼层
死泥太多,每天固定排泥,恢复污泥活性,调节MBR回流污泥至30.
回复
使用道具
举报
污水狮彭工
|
2022-8-27 11:55:11
来自手机
|
显示全部楼层
天文 发表于 2022-6-23 21:57
生化池温度33.5℃,PH7.8
看我帖子就知道差别
回复
使用道具
举报
微一波
|
2022-8-28 10:10:01
|
显示全部楼层
厌氧出水6000我看都偏低了,影响反硝化,我这边都是10000以上。我觉得你的污泥浓度偏低了,保持在20g/L试一下。温度准确吗?生化池泡沫多看形态,找原因。只有超滤回流吗?有没有O池直接回流A池的。超滤膜要看循环流量,压力。拆开膜端头看一下脏不脏,有没有堵膜孔。
回复
使用道具
举报
1℃
|
2022-8-28 21:26:38
来自手机
|
显示全部楼层
厌氧出水cod6000,氨氮2200明显的进水水质失衡了,建议原液跃迁下补充下有机物,适当的减少进水负荷,提高溶解氧,待生化系统慢慢恢复后再回复进水负荷。