氨氮超标如何处理

[复制链接]
查看774 | 回复7 | 2022-3-30 15:43:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好,我们厂是AO工艺,设计3000方,实际进水2000方左右。
进水水质:COD200  氨氮  50     
出水水质:COD20     氨氮14
生化池污泥浓度3600  溶解氧控制在4   水温7-8度,有什么好的办法让氨氮能够降下来,没有悶曝的条件
回复

使用道具 举报

ShallWeTalk | 2022-3-30 17:39:07 来自手机 | 显示全部楼层
考虑一下碱度的原因
回复

使用道具 举报

皮皮虾 | 2022-3-30 18:10:12 | 显示全部楼层
水温低,那就多搞点泥试试
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2022-3-30 18:57:08 来自手机 | 显示全部楼层
COD很低,氨氮高?很可能一个原因是楼主的硝化反硝化没有建立!目前是否有碳源投加?O池硝酸根有没有数据?
互相学习,共同进步!
回复

使用道具 举报

土豆也是逗 | 2022-3-30 19:43:42 来自手机 | 显示全部楼层
要么加泥,要么升温
回复

使用道具 举报

小波 | 2022-3-30 20:01:18 来自手机 | 显示全部楼层
污泥浓度提高会好点,或者延长曝气时间。
回复

使用道具 举报

永远 | 2022-3-30 20:47:54 来自手机 | 显示全部楼层
提高污泥浓度哦!提高溶解氧
回复

使用道具 举报

HI873207 | 2022-3-31 13:24:28 来自手机 | 显示全部楼层
40-(200—20)/20-14=17;
建议检查来水氨氮与碱度的比例。
O池有温度、溶解氧、PH等,也仔细测一测其PH及DO。