调试期间,关于出水氨氮很低,总氮却高的离谱的问题。

[复制链接]
张祺 | 2022-3-17 07:55:28 | 显示全部楼层
林深见鹿 发表于 2022-3-13 10:36
内回流200%-500%这是多长时间?

每小时进水量
回复

使用道具 举报

Mr.康 | 2022-3-17 08:20:06 来自手机 | 显示全部楼层
ChaoSkr 发表于 2022-3-14 01:03
不是说COD多一点出水也跟着涨么,怎么现在又是补不上去

没投碳源时,进水cod一般在50,出水基本还在45左右。现在每天投750公斤醋酸钠进去,进水cod才涨到60的样子,但是出水也马上跟着到60了。感觉投进去的碳源不知道是不是没法消耗啊?
回复

使用道具 举报