问下各位污师,曝气池前后端sv30差距大是什么原因

[复制链接]
查看1098 | 回复9 | 2022-2-25 08:50:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
问下各位污师,曝气池前后端sv30差距大,曝气池前端sv30在40左右,后端在80-90左右,这是什么情况了?
回复

使用道具 举报

帅大叔 | 2022-2-25 09:06:28 来自手机 | 显示全部楼层
回流管是一直开还是间断开?刚刚运行还是一直这样?
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-2-25 09:54:41 | 显示全部楼层
你们是推流型池形吗?如果是,那就正常
回复

使用道具 举报

a房中介指纹锁悦 | 2022-2-25 09:58:49 来自手机 | 显示全部楼层
帅大叔 发表于 2022-2-25 09:06
回流管是一直开还是间断开?刚刚运行还是一直这样?

回流一直开着。这样的情况有两个星期了,先开始前后端都差不多,
回复

使用道具 举报

a房中介指纹锁悦 | 2022-2-25 10:28:23 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-2-25 09:54
你们是推流型池形吗?如果是,那就正常

都有什么池型了?😂
回复

使用道具 举报

Ing_Wen | 2022-2-25 10:40:19 来自手机 | 显示全部楼层
前段进水冲击的原因,末端回流大一点多回一些污泥
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-2-25 10:55:48 | 显示全部楼层

完全混合型和推流两种。
回复

使用道具 举报

小疙瘩头43896 | 2022-2-25 11:34:00 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2022-2-25 09:54
你们是推流型池形吗?如果是,那就正常

原因是什么?能详细说说么?
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2022-2-25 11:53:26 | 显示全部楼层
小疙瘩头43896 发表于 2022-2-25 11:34
原因是什么?能详细说说么?

估计你们是推流型的池形。原因1、前段进水与污泥回流混合后稀释 你在前段测SV30肯定比后端低,而且一般推流型池形 测SV30都是在后段了,没人在前段测。2、推流型池形 因为本身的构造的原因加上流体力学原因,很容易造成短流,所以你测出来前后段会有不一样的数据。
回复

使用道具 举报

非常完美 | 2022-2-25 18:54:13 来自手机 | 显示全部楼层
如果不是推流,是好氧池,那就可能是曝气管盘堵塞了。