MBR工艺一级O池测SV30取样后30分钟出现部分污泥上浮,上浮污泥被气泡带起来,出现这种情况怎么调整?
取样后20分钟
回复
使用道具
举报
耄耄
|
2022-1-23 13:55:55
来自手机
|
显示全部楼层
正常现象,渗滤液里含油物多,反硝化效果好时会浮泥。或者曝气过量时也会浮泥。用污泥浓度去控制污泥量比较好。搅拌一次后一般会沉下去。
回复
使用道具
举报
小巫师
|
2022-1-23 18:34:01
|
显示全部楼层
如果是产生了气泡上浮,那就是反硝化上浮
回复
使用道具
举报
leonxis
|
2022-1-27 15:04:15
|
显示全部楼层
MBR工艺不用看SV30来观察污泥沉降性能,仅作为污泥浓度的参考就够了
回复
使用道具
举报
未闻花名
|
2022-3-3 11:03:32
来自手机
|
显示全部楼层
正常,不慌。
回复
使用道具
举报
涤生(昊)
|
2023-3-17 08:09:10
来自手机
|
显示全部楼层
30分钟后的上浮反硝化引起的可能性大,不用担心
未经审视的人生,不值得一过!