设为首页
收藏本站
开启辅助访问
切换到窄版
扫一扫访问当前网址
登录
注册
微信扫一扫,快速登录
社区
BBS
获取积分
积分商城
信息中心
搜索
搜索
本版
帖子
用户
WTB环保社区
»
社区
›
机电仪专区
›
电气仪表
›
配电柜显示屏显示系统已停止
返回列表
发新帖
配电柜显示屏显示系统已停止
[复制链接]
1388
|
7
|
2021-12-24 12:23:18
来自手机
|
显示全部楼层
|
阅读模式
风机配电柜开关和保险坏了,显示屏不亮,更换开关和保险后,显示屏亮了,但是在显示屏上显示系统已停止,风机启动不了,这是什么情况啊
回复
使用道具
举报
我喂你袋盐
|
2021-12-25 09:38:18
|
显示全部楼层
断电重启
回复
使用道具
举报
卖图书的小张
|
2022-2-16 23:07:44
来自手机
|
显示全部楼层
怎么解决的?断电重启吗
回复
使用道具
举报
吴浩55869
|
2022-2-17 21:21:47
来自手机
|
显示全部楼层
是不是产家有定时锁啊
回复
使用道具
举报
马工
|
2022-4-15 14:38:16
来自手机
|
显示全部楼层
我估计是风机热保护了,看一下热继电器是不是过载了,或者看一下报警记录里面有没有风机的故障停机
回复
使用道具
举报
国度边境
|
2023-1-20 04:04:43
来自手机
|
显示全部楼层
这玩意一般问厂家吧?风机开关和保险丝能坏?风机没烧掉?
回复
使用道具
举报
里仁环保,马康
|
2023-7-12 20:42:10
来自手机
|
显示全部楼层
款没付清,上锁了吧
回复
使用道具
举报
公司顶凉柱
|
2023-9-14 15:32:31
|
显示全部楼层
厂家留了一手吧
回复
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
图纸资料
水务公司杨成建
9
主题
44
回帖
315
积分
助理工程师
助理工程师, 积分 315, 距离下一级还需 685 积分
助理工程师, 积分 315, 距离下一级还需 685 积分
积分
315
加好友
发消息
回复楼主
返回列表
机械设备
电气仪表
图文推荐
硝化系统快速恢复的案例分享!
2022-09-11
生化系统浅见
2021-08-25
求助大神们板框压滤机压泥泥饼不成型
2021-09-16
好氧池溶解氧一直升高
2023-02-03
进水COD 800到1200,氨氮35,总氮45,总磷的话0.8
2025-09-24
热门排行
1
污水处理出水不达标
2
如何成为一名优秀的运营操作人员
3
关于出水总氮超标的几种情况分析
4
高COD负荷的非常规操作
5
关于低负荷高溶氧轻微丝状菌膨胀,导致的系
6
硝化系统快速恢复的案例分享!
7
生化系统浅见
8
求分享真实污水处理案例(带图最好)用于AI
9
板框压滤机进泥方式
10
这是累枝虫还是盖虫?