求教:垃圾渗滤液,进水总氮较高 约1400,SVI=37,怎么样能把氨氮和总氮降下来?
[复制链接]
王明哲
|
2021-12-15 13:47:47
来自手机
|
显示全部楼层
氨氮浓度过高,首先需要把氨氮降解下来,加大硝化液回流,适度补加营养,在缺氧池把总氮降解下来
回复
使用道具
举报
九月
|
2021-12-15 15:27:39
|
显示全部楼层
光大那个是焚烧厂的解决丝路。
他这个项目应该是老填埋场的
1、原水C/N不足,T氨氮硝化需要补充大量碱度,TN肯定下不来;
2、处理规模确定的情况下,池容算大的了,估计曝气不是射流的,微孔吧~
3、有碳源的情况下,加碳源吧~
4、改工艺吧~找个专业做渗滤液的企业。
回复
使用道具
举报
高琦-污水处理、
|
2021-12-20 16:12:47
来自手机
|
显示全部楼层
总氮主要是氨氮,氨氮降下来,总氮也可以降下来。
回复
使用道具
举报
独樽浊酒对清茶
|
2022-1-3 19:47:03
来自手机
|
显示全部楼层
有没有新鲜的渗滤液,单独用那个补充碳源,经济方便
回复
使用道具
举报
WJY
|
2022-5-10 19:06:55
来自手机
|
显示全部楼层
后面总氮采用什么办法把总氮降下来