工业废水调试,生化出水氨氮比总氮高是什么原因?

[复制链接]
查看1057 | 回复7 | 2021-10-11 17:08:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
生化调试工业废水,生化出水检测结果氨氮比总氮还要高是什么原因?
回复

使用道具 举报

永久28 | 2021-10-11 17:17:43 来自手机 | 显示全部楼层
检查测量的准确性,理论上同一个水样氨氮不会比总氮高,,但有时测出来氨氮就是比总氮高,校准比对,看看偏差多少
回复

使用道具 举报

土豆也是逗 | 2021-10-11 22:04:17 来自手机 | 显示全部楼层
方法的问题!
回复

使用道具 举报

浅墨初白 | 2021-10-11 22:40:20 来自手机 | 显示全部楼层
总氮数值还是存在测量不准情况,仪器和药剂因素找找原因
回复

使用道具 举报

lvjian223 | 2021-10-12 15:58:56 来自手机 | 显示全部楼层
什么废水,有些废水曝气停留时间不够,就会出水比进水高
回复

使用道具 举报

阿土 | 2021-10-12 19:00:15 来自手机 | 显示全部楼层
先确认总氮检测数据是否准确
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2021-10-13 07:59:17 | 显示全部楼层
如果化验没什么问题的话,可能是有机氮分解了。
回复

使用道具 举报

SARAOE | 2021-10-13 20:46:15 来自手机 | 显示全部楼层
废水中有醛酮也会影响氨氮的测量的,我们公司有个工厂是做丁二烯的,就会出现这种情况,因为整个化工工艺流程就不会产生氨氮,但是做出来氨氮挺高的,TN很低,后来发现是醛酮的影响