二级AO段COD没有去除率
返回列表
发新帖
二级AO段COD没有去除率
[复制链接]
1165
|
5
|
2021-9-13 22:46:06
来自手机
|
显示全部楼层
|
阅读模式
养猪废水,二级O段进水COD 600mg/I,氨氮200mg/Ⅰ,pH值7.27,二沉COD 600mg/I,氨氮40mg/Ⅰ,pH值6.85。已经三个O池曝气关了两个,小风量搅拌,连续三天,没有什么变化,氨氮还略有上升,有没有好办法解决,提高COD去除率。
回复
使用道具
举报
于浩
|
2021-9-13 23:12:31
来自手机
|
显示全部楼层
你这是把曝气调小了吗?好氧除cod就靠曝气了,测一测溶解氧呢
回复
使用道具
举报
蒋云亮
|
2021-9-14 07:40:53
来自手机
|
显示全部楼层
氨氮降了,COD基本没降怀疑为难降解COD或者化验室测量有问题
回复
使用道具
举报
永远
|
2021-9-14 08:23:57
来自手机
|
显示全部楼层
养猪废水,见过好多个,亚硝酸盐积累,造成cod升高的情况
回复
使用道具
举报
怪兽别跑
|
2021-9-14 10:15:34
来自手机
|
显示全部楼层
建议增加曝气量。
回复
使用道具
举报
浅墨初白
|
2021-9-16 20:30:04
来自手机
|
显示全部楼层
溶解氧数值多少,看二沉池出水PH值有些偏低了,测一下生化池的PH值,该适当补充碱度就得补充
回复
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
彭晓平
3
主题
112
回帖
477
积分
助理工程师
助理工程师, 积分 477, 距离下一级还需 523 积分
助理工程师, 积分 477, 距离下一级还需 523 积分
积分
477
加好友
发消息
回复楼主
返回列表
工艺交流
微生物镜检
膜技术交流
水质化验
调试日志
悬赏
图文推荐
硝化系统快速恢复的案例分享!
2022-09-11
生化系统浅见
2021-08-25
求助大神们板框压滤机压泥泥饼不成型
2021-09-16
好氧池溶解氧一直升高
2023-02-03
进水COD 800到1200,氨氮35,总氮45,总磷的话0.8
2025-09-24
热门排行
1
大家看看本厂的SV30,使用的膜工艺
2
二沉池浮泥是污泥老化还有其他因素不?
3
污泥量减少,几乎看不到
4
镜检看见好多的颗粒状的
5
氨氮比总氮高,求助大佬给支支招
6
关于气动隔膜泵的使用
7
求助各位大佬!
8
关于臭氧的问题,印染污水
9
求助:指示微生物减少
10
生化池氨氮异常