微信扫一扫,快速登录
曹佩 发表于 2021-6-16 11:19 他提供的数据无法计算反硝化速率😁 😁 污泥浓度没有,缺氧区容积没有。 我习惯于根据单位推 ...
使用道具 举报
永远 发表于 2021-6-16 14:32 4.4的碳氮,总氮去除率很高了,牛逼😁
放牛班班长 发表于 2021-6-16 09:11 根据设计温度(一般是冬季温度),选取20度时的反硝化速率进行校正,有公式,书上和规范上都有 ...
秦皇故人 发表于 2021-6-17 06:56 规范的书,全名是啥能给我说说吗老师?
秦皇故人 发表于 2021-6-17 06:51 没办法,领导天天在说,降成本!
永远 发表于 2021-6-17 09:47 很牛逼了,有些现场远远达不到现在这个程度
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页