曝气池冷凝水管这样装合理吗
返回列表
发新帖
曝气池冷凝水管这样装合理吗
[复制链接]
1967
|
6
|
2021-6-4 10:21:59
来自手机
|
显示全部楼层
|
阅读模式
排冷凝水的水管这样装合理吗,我记得冷凝水管要从最低点接出,这样安装还能排出冷凝水吗?
回复
使用道具
举报
李玉明
|
2021-6-4 11:19:07
来自手机
|
显示全部楼层
都是这样装的,没有多大问题。
回复
使用道具
举报
褚阳
|
2021-6-4 11:43:31
来自手机
|
显示全部楼层
可以的,管比曝气管小那么多,曝气绝对能排出来,压力大得很,不过你用铁丝箍住会不会后期掉了
回复
使用道具
举报
平389144
|
2021-7-2 17:00:11
|
显示全部楼层
怎么连接的
回复
使用道具
举报
未闻花名
|
2021-7-3 17:56:04
来自手机
|
显示全部楼层
看不到全貌,不过建议曝气管接个排空阀以防万一。
回复
使用道具
举报
小污师护水清
|
2021-7-3 20:42:53
来自手机
|
显示全部楼层
我调了一个也这么设计的。按我理解,排气管都远离进气口,前端进气,末端排气,更利于曝气管内的排空,前来学习。
回复
使用道具
举报
justonelastdanc
|
2021-7-3 21:30:01
来自手机
|
显示全部楼层
需加固接头处
回复
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
欢迎使用微信登录,一键注册!
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
无处安放
4
主题
10
回帖
83
积分
新手上路
新手上路, 积分 83, 距离下一级还需 67 积分
新手上路, 积分 83, 距离下一级还需 67 积分
积分
83
加好友
发消息
回复楼主
返回列表
工艺交流
微生物镜检
水质化验
调试日志
悬赏
图文推荐
硝化系统快速恢复的案例分享!
2022-09-11
生化系统浅见
2021-08-25
求助大神们板框压滤机压泥泥饼不成型
2021-09-16
好氧池溶解氧一直升高
2023-02-03
进水COD 800到1200,氨氮35,总氮45,总磷的话0.8
2025-09-24
热门排行
1
看看这样的泡沫问题
2
A²O工艺,总氮升高如何解决,求各位大佬帮
3
生化反应硝化系统崩溃的几种情况分析及对应
4
硝化系统快速恢复的案例分享!
5
二沉池浮泥如何消除
6
污泥沉降性差?
7
请教一下上清液浑浊是什么原因
8
锤吸虫很久才出现一次
9
外购污泥后控制指标,已迅速回落,求看细菌
10
过年期间停运污水