先发个磁混凝工艺运行易出现的问题

[复制链接]
查看1237 | 回复8 | 2021-5-20 15:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
磁混凝工艺常见的问题以及应急的处理办法


(1)沉淀池上部跑泥(问题等级高)
a.首先检查进水有无问题,若进水出现你量过大则为泥量负荷过大导致的跑泥问题。处理办法为人工开启排泥,排泥量为进水量的3%,连续开启排泥,直至进水水质稳定。
b.进水无问题的情况,若出现轻微的跑泥,优先考虑除磷加药是够开启或者除磷药剂有没有正常加入池体中。若除磷药剂为正常投加,再考虑絮凝剂是否正常投加。同时确定T3搅拌池的絮凝是否正常。若药剂投加都正常,絮凝依旧不正常,则考虑池内的磁粉量是否正常。T4搅拌池内观察是否有5公分左后的上清液。最后再考虑进水的PH值是否正常。阴离子最佳的絮凝PH为6—9。
c.斜管沉淀池的斜管堆积污泥过多,此时首先考虑是不是排泥不及时,没有按照进水水量去调整排泥周期,二是是否太久没有对斜管进行清洗,按要求需要定期冲洗斜管;三是斜管出现破损,倾倒现象,这个就比较麻烦了,需要停用更换斜管才行。
(2)设备故障(问题等级高-中-低)
T1搅拌池:用于混凝剂的混合,主要作用为除磷,产生细小的矾花。
T2搅拌池:用于磁分离机的磁粉回收、磁粉投加池和磁粉的混合池。
T3搅拌池:用于絮凝剂的投加混合,更好的带动磁粉及水中不溶性物质的沉降。

a.T3搅拌机故障(高),磁分离机故障(高),PAC、PAM加药故障(高)
不建议继续运行,按照关闭系统关闭此套磁混凝工艺池体。临时使用另外1套正常的池体运行。待检修排除问题后再按正确的方式开启此套池体。
b.T1、T2、T3搅拌故障(中),刮泥机故障(中),回流泵、排泥泵故障(中)
可以继续运行系统,及时排除故障,T2搅拌故障,增大T3的搅拌频率,上调5HZ。刮泥机故障则增大回流比,调至进水量的12%。回流泵、排泥泵故障或者堵塞,及时切换备用泵,同时及时修理清理。
c.高剪机故障(低)
系统可以继续正常运行,适当的增大排泥比即可。