关于操作管理的几个问题

[复制链接]
查看697 | 回复9 | 2021-5-17 17:18:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,上篇关于污水处理厂在线监测仪表设置的帖子发出后,收到一些群友的答复,总的来看,哪些该设哪些可以不设,基本上和我想的一样,谢谢各位群友。另外还有几个问题想和大家讨论。
1、现在的设计人员在设计闸门时,不论大小和作用,统统都用电动闸门。其实污水处理厂设的闸门基本上都是检修时才用,有时候一年难得用一次,对于一些小口径(小于1000mm)的检修闸门,我曾经试过,人工操作没有问题,我认为此类闸门,可以不用电动,你们觉得如何?
2、现在许多污水处理厂的生化系统都上了精确曝气系统,这个系统很贵,想了解一下你们有没有用过这个系统,到底使用效果如何?
3、污水处理厂日常是否有人工巡检,现在有一种巡检机器人可以代替人工巡检,在污水处理厂有使用前景吗?

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
SARAOE + 3 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

浅墨初白 | 2021-5-17 20:00:04 来自手机 | 显示全部楼层
还是日常人工巡检的多,上机器人也是需要成本的
回复

使用道具 举报

浅墨初白 | 2021-5-17 20:01:05 来自手机 | 显示全部楼层
我们这边的闸门电动的几乎没有,都是手工闸门,你们那边是多少万吨的污水处理厂,那么先进
回复

使用道具 举报

皮皮虾 | 2021-5-17 20:31:24 | 显示全部楼层
有一个项目用过风机+溶解氧+plc的连锁控制。个人觉得还是有一些用处的,在保证溶解氧数据准确的前提下,通过中控能随时观察进水负荷的变化,并根据负荷准确调整曝气量,节省用电量的同时,对于系统的稳定运行还是有一定帮助的。
回复

使用道具 举报

lvjian223 | 2021-5-17 23:22:03 来自手机 | 显示全部楼层
溶解氧和风机变频连锁很正常的,07年我们做的项目就是,现在风机都用空悬,磁悬了,我们项目都是这么做的。现在经历的项目用低氧生化技术,把曝气连锁,高效曝气都用到了极致
回复

使用道具 举报

大梨 | 2021-5-17 23:24:46 来自手机 | 显示全部楼层
答1,小污水厂阀门少,口径普遍不大,可以用手动,但是大污水厂阀门多,无论大小必须电动,否则会很麻烦,2,精准爆气,硬件方面,有炮弹阀和菱形阀作为专利,但主要是卖软件逻辑这个冰得和昊仓都在搞,控制点位目前主要还是以溶解氧和氨氮为主要控制反馈型号,精准爆气一定要在进水污染物比较平稳地方用,主要还是以节能为主打,至于氨氮的平稳,不用也能做到。
回复

使用道具 举报

司337101 | 2021-5-18 05:06:45 来自手机 | 显示全部楼层
大梨 发表于 2021-5-17 23:24
答1,小污水厂阀门少,口径普遍不大,可以用手动,但是大污水厂阀门多,无论大小必须电动,否则会很麻烦,2 ...

我俩的意思基本上是一致的。我说的小于1m口径的闸门,基本上在1万吨以下规模的污水处理厂使用。
回复

使用道具 举报

『空』 | 2021-5-18 19:54:39 来自手机 | 显示全部楼层
个人觉得看水厂大小,水厂越大越智能
回复

使用道具 举报

小杰Jay | 2021-5-19 11:39:51 | 显示全部楼层
现在电动闸门一般也都可以人工操作的
回复

使用道具 举报

多多 | 2021-5-22 21:44:27 来自手机 | 显示全部楼层
人工的灵活性比较大,对突发事件的应对跟机器人没有可比性😊
回复

使用道具 举报

本版积分规则