初沉池配水井配水不均匀
返回列表
发新帖
初沉池配水井配水不均匀
[复制链接]
930
|
6
|
2021-5-12 23:59:56
来自手机
|
显示全部楼层
|
阅读模式
某污水厂一期1万m3/d和二期1.5万m3/d共用一座初沉池配水井,全部重力流配水,1.初沉池配水井至一期生化池进水管400管中心是98.05,至二期生化池进水管600管中心是99.00;
2.一期A2O生化池进水管400管中心是98.05,运行水位是102.30,出水水位102.05;
3.二期A2O生化进水管600管中心是96.45,运行水位是101.95,出水水位101.55;
4.一二期运行水位不在同一水位,一期运行水位只能达到101.95。请问各位大佬怎么解决配水均匀问题?
回复
使用道具
举报
蒋云亮
|
2021-5-13 06:36:00
来自手机
|
显示全部楼层
尽量用阀门控制!
回复
使用道具
举报
放牛班班长
|
2021-5-13 07:07:29
来自手机
|
显示全部楼层
配水井一般有阀门,可以调节下
回复
使用道具
举报
永远
|
2021-5-13 08:29:03
来自手机
|
显示全部楼层
通过调整水量,配合出水水质变化综合来调整
回复
使用道具
举报
A石中泉
|
2021-5-13 08:48:58
|
显示全部楼层
调节进水阀门
回复
使用道具
举报
浅墨初白
|
2021-5-13 14:52:26
来自手机
|
显示全部楼层
我们这边都是有进水阀门或堰板,通过它们进行调解水量
回复
使用道具
举报
流光易逝
|
2021-7-8 22:01:31
|
显示全部楼层
设置阀门控制。
回复
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
微生物镜检
技术支持
技术支持团队成员
鵼少
1
主题
4
回帖
16
积分
新手上路
新手上路, 积分 16, 距离下一级还需 134 积分
新手上路, 积分 16, 距离下一级还需 134 积分
积分
16
加好友
发消息
回复楼主
返回列表
工艺交流
微生物镜检
膜技术交流
水质化验
调试日志
悬赏
图文推荐
硝化系统快速恢复的案例分享!
2022-09-11
生化系统浅见
2021-08-25
求助大神们板框压滤机压泥泥饼不成型
2021-09-16
好氧池溶解氧一直升高
2023-02-03
进水COD 800到1200,氨氮35,总氮45,总磷的话0.8
2025-09-24
热门排行
1
选择题 在常规水质检测中,溶解性总固体
2
PH计故障案例
3
针对氨氮快检的疑问
4
污水处理出水不达标
5
二沉池浮泥,很稀很烂,冲不散
6
请教二沉池一直浮泥,是反硝化引起吗?有什
7
化工废水沉降比分析
8
镜检-侧跳虫(抽风虫),滴虫
9
印染废水,氨氮死活降不下去
10
SBR反应器污泥不絮凝沉淀