关于AAO工艺的容积负荷

[复制链接]
wushi | 2021-4-27 18:53:38 | 显示全部楼层
8楼告诉你需要的需要,其他几楼告诉你了会出现什么情况
回复

使用道具 举报

污水帮帮忙 | 2021-4-28 21:14:32 | 显示全部楼层
阿亮@@666659 发表于 2021-4-27 08:07
污泥浓度,池容量,进水量!

污泥浓度7000,设计满负荷是1000方,缺氧池是100方左右,进水量目前是300方左右,进水氨氮在20~30左右
回复

使用道具 举报

污水帮帮忙 | 2021-4-28 21:15:34 | 显示全部楼层
大梨 发表于 2021-4-27 08:28
其实有研究发现,AAO的缺氧池的设计手册算出来的池容是偏小的,和厌氧的池容大概是1:1的关系,实际上有研究 ...

确实,池容小了,加碳源也不行,试过不断加葡萄糖,缺氧末端出水总氮还是在20多,cod也在三四十,无法最大化利用
回复

使用道具 举报

污水帮帮忙 | 2021-4-28 21:16:40 | 显示全部楼层
『空』 发表于 2021-4-27 15:43
如果超容积负荷,水停留时间就短,处理效果不完全

进水量尽量按设计要求进水回流开大开小也没用,加葡萄糖效果也贼慢,缺氧出水COD都可以有六七十
回复

使用道具 举报

污水帮帮忙 | 2021-4-29 22:44:22 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报