设备腐蚀严重,才使用一年半 新人帖
大佬们,污水站才投入使用一年半,设备腐蚀好严重,空调跟空压机腐蚀的好厉害,大佬们有没有什么方法能测出是什么原因啊,使用的药剂有次氯酸钠(固态),氢氧化 ...
作者: 会写信的大鱼   2025-1-16    |    最后发表: 高分子絮凝剂PAM   2025-1-25 11:32 9  648
请教一下大哥大佬一下,SBR工艺氨氮超标 attach_img
SBR工艺生活污水,现在氨氮超标,看SV30污泥像是膨胀,或者爆气过度的原因,图片是20分钟污泥沉降的样子,但是SBR池,污泥沉降80分钟泥水界面只有40公分的样子沉 ...
作者: 500104   2025-1-16    |    最后发表: 心中有爱,眼中   2025-1-20 17:44 9  682
屠宰废水a2o工艺 attach_img
末端爆气管损坏,上清液浑浊,有散状的污泥上浮,请问有没有应急的办法?还需坚持八天才能维修
作者: 谢言   2025-1-16    |    最后发表: 翱翔的鹰   2025-1-16 23:00 4  325
硝化和反硝化完全没有作用了,大佬们给支点招。 attach_img
工艺是AAO的一体化装置,进水量一天在90t左右,污泥浓度3000mg/L,污泥松散且很细,沉降性也不是很好,SV30在500。 这个状态持续很久,最近把碳源投加量点从进 ...
 ...2
作者: 一之日朔   2025-1-16    |    最后发表: 风帆远航   2025-2-14 16:02 10  1066
污泥解絮,二沉池活性污泥的高分子胞外聚合物EPS在减少。 attach_img
污泥浓度不高在2500左右,sv30在70-80%,观察觉得污泥较为松散,在二沉池有细碎浮泥,,判断污泥有点解絮,二沉池活性污泥的高分子胞外聚合物EPS在减少。应该从 ...
 ...2
作者: 左二、   2025-1-14    |    最后发表: 翱翔的鹰   2025-1-16 12:21 17  963
含磷和硫酸钠的废水对活性污泥的影响。
今天车间来水有变化,主要是是含磷和硫酸钠了,对好氧有影响吗
 ...2
作者: 和光同尘、   2025-1-14    |    最后发表: 358145379   2025-1-17 08:55 15  754
求助:关于好氧池停机
各位老师: 请问好氧池停下来前后该注意哪些方面?现有的污泥浓度需要调整吗?大概停机半个月左右。
 ...2
作者: yvonne_lin20   2025-1-14    |    最后发表: yvonne_lin20   2025-2-7 16:28 15  1339
纳滤浓水6000m3/d,总氮和总磷达不到一级A 的排放标准,水质情况如下,请教各位大佬 attach_img
纳滤浓水水质:总氮25.5,总磷1.41,cod43.9,BOD15.3;有什么工艺能处理后达到一级A标,主要是总氮和总磷超标
作者: JJW19930328   2025-1-14    |    最后发表: 冰块里の鱼   2025-1-15 09:57 5  658
B/C比低的水,纯除碳工艺,加葡萄糖或者面粉混合处理,对菌种是否有益处
工艺为接触氧化法,填料为柔性填料,来水过气浮,芬顿,水解酸化后,进接触氧化池,丝状菌膨胀比较频繁。 投加市政污泥培养,基本一周内丝状菌爆发生长,污泥浓 ...
 ...2
作者: 可叹   2025-1-13    |    最后发表: 风帆远航   2025-2-14 16:21 16  1118
小型屠宰废水固液分离求教 新人帖
水源是动物实验室废水,有毛发,血脂,粪便等物,便等同于屠宰废水,最开始找的是固液分离机,用于处理猪粪,但是猪粪颗粒物比较均匀,屠宰废水含毛发碎肉血脂等 ...
作者: 996602   2025-1-13    |    最后发表: 放牛班班长   2025-2-20 18:19 3  491
出水总磷异常求助贴
aao工艺每日进水水量在300方左右,上星期开始出现出现出水总磷高的情况,目前已做措施加大pac投加量,以及在厌氧池补充碳源,加大排泥脱泥已由之前的3000排到200 ...
作者: qzx   2025-1-12    |    最后发表: 风603617   2025-2-6 14:25 7  777
求助,这种情况是不是负荷高了 attach_img
这几天突然出现大量白色泡沫,是不是负荷高了,谢谢大佬
 ...23
作者: 和光同尘、   2025-1-12    |    最后发表: 和光同尘、   2025-12-1 09:09 27  1550
兼氧池有细碎污泥
各位大神 兼氧池有细碎污泥满池上浮不沉降,总氮34氨氮37pH6.9总磷3.2温度27摄氏度,测不出硫化氢气体只能测出一氧化碳,工艺是先厌氧到兼氧在到好氧 现在是 ...
 ...2
作者: 李凤君   2025-1-11    |    最后发表: 李凤君   2025-1-14 11:49 14  725
氨氮不降
大家好,请教个问题,市政污水,氨氮超标,进水20, 出水11, 加了硝化菌,怎么也不降,已经6天了,想要达标,氨氮 ...
 ...2
作者: 诺加生物   2025-1-11    |    最后发表: 风603617   2025-1-16 14:02 13  893
问下各位老师,有关排泥的问题
AO工艺,现在系统进水每天3000方,好氧池SV3090,污泥浓度6300,进水COD2500左右,半个月前一直排泥较大,每天排一沉池污泥400吨左右,因为系统污泥膨胀,不排泥 ...
 ...2
作者: 逆时针81715   2025-1-10    |    最后发表: 500104   2025-1-19 07:51 12  1154
氧化塘工艺交流 新人帖 attach_img
各位朋友,我正在研究氧化塘相关的项目,急需一些国内成熟的氧化塘案例来作为参考和学习。在此真诚地向大家求助,希望能得到大家的分享和帮助。 感谢!!! ...
作者: 午当日禾锄   2025-1-10    |    最后发表: 非常完美   2025-1-11 10:08 2  396
间歇性曝气溶解氧如何控制
目前污水站负荷较低 采用间歇性曝气 不知道 溶解氧取什么时段什么数据为准
作者: SァLOST   2025-1-10    |    最后发表: 太善良   2025-1-11 10:55 7  708
二沉池飘泥严重 attach_img
二沉池大量飘泥是什么情况
 ...2
作者: 忆576969   2025-1-9    |    最后发表: 小春   2025-2-7 09:42 15  1186
臭氧反应池出水颜色微红
臭氧反应池出水颜色微红,如何解决
 ...2
作者: 哄哄26007   2025-1-9    |    最后发表: 渡口   2025-1-10 16:42 13  628
水解酸化的颜色和气味判断 attach_img
大家好,我想问一下,水解酸化池的颜色和气味能不能判断出水解酸化处理效果。 这图片是取的水解酸化末端,颜色是淡青黄色,气味有点尿酸的味道,想问一下 ...
 ...2
作者: 梁朝伟   2025-1-7    |    最后发表: 放牛班班长   2025-1-20 18:12 10  1231