新窗 全部主题    最新    热门    热帖    精华    更多   
求助MVR预处理 attach_img
化工废水,含氯化钠21%(m/m),110度以下的COD(主要是甲醇)6-7万,高沸点COD约1.5万,直接进MVR,堵管子,预热部分堵得厉害,主要是盐分,堵塞物很少有机物。 ...
作者: 猛牛   2021-11-30    |    最后发表: 炼艳   2025-1-8 09:40 6  748
作者: 理性思维感性人   2021-11-29    |    最后发表: wushi   2021-11-30 20:48 9  1471
咨询碳源投加相关问题 attach_img
我这边是日处理3000的厂(市政),进水氨氮和总氮在70-90之间。缺氧池进水cod143,氨氮10.9,总氮12.9。缺氧池出水cod119,缺氧出水氨氮9.1,总氮10.6,出水氨氮 ...
 ...2
作者: Neveru   2021-11-29    |    最后发表: Neveru   2021-12-2 21:38 15  1263
曝气控制思路 attach_img agree
根据已有仪表阀门等设施设备,可尝试进行曝气调试控制。 一、各仪表阀门目前情况如图1所示,整理11月北好氧池各仓手工测量的溶解氧数据可以看出:①由于前段反 ...
作者: 清浊之间   2021-11-29    |    最后发表: 大梨   2022-1-5 07:24 4  1837
二沉池上面有很多蚊子
不知道你们有没有,二沉池不管清多少次浮渣那些,还是会有很多很多的蚊子,能不能怎么弄呀
作者: 18198328   2021-11-28    |    最后发表: 大梨   2021-11-30 08:20 9  1304
高效沉淀池絮凝区矾花的问题? 新人帖 attach_img
高效池分混凝区、絮凝区、过渡区、沉淀区;混凝区投加聚合氯化铝液体,絮凝区投加阴离子pam,二种药剂同时投加絮凝区矾花小(冲击负荷后沉淀区跑泥),今天试调 ...
 ...2
作者: 张荣   2021-11-28    |    最后发表: SHARE   2021-12-3 08:47 10  1720
氯离子突然降低对系统有影响吗?
原来进水氯离子大约2000mg/L,最近氯离子低了现在大约300左右,好氧池出水氨氮突然升高了,怎么解决啊!我们这里是SBR工艺。 ...
 ...23
作者: 诸葛连聏   2021-11-28    |    最后发表: 嘿嘿   2021-12-1 15:58 22  1526
求问各位领导,这样写安装验收结论可以吗 attach_img
合同金额分预付款,安装款,调试款,质保金,这样写安装验收结论可行吗,想给领导留个好印象不知道咋写
作者: 港强   2021-11-28    |    最后发表: 港强   2021-12-10 18:56 7  959
十万火急,求芬顿调试阶段步骤 attach_img
这是某个项目的参数,哪个老师指点一下
 ...2
作者: 厌氧罐里潜水   2021-11-27    |    最后发表: 442235   2023-8-31 18:30 13  2752
二沉池上总有青藻该怎么办 attach_img
二沉池上面总是有很多青藻,冲掉以后又马上长出来了,该怎么办
 ...2
作者: 18198328   2021-11-27    |    最后发表: 老李   2021-12-6 08:59 19  1723
如何降低pam用量 attachment
请问各位大神,麻烦问下餐厨垃圾渗滤液经过厌氧罐发酵后的溶液加入pam絮凝沉淀 可是pam用量是千分之四 成本好高 请问有没有更好的办法降低pam的用量? ...
作者: 爲祢侕活   2021-11-27    |    最后发表: Secretariat   2021-12-1 08:56 7  1556
低负荷厂区如何运行
AO工艺,设计处理量3000m3/d,实际处理量280m3/d,未设计调节池,两组缺氧、好氧系统,一组沉淀池,请问怎么运行现氨氮超标怎么解决! ...
 ...23
作者: 夕阳无限好   2021-11-27    |    最后发表: 站在原地,等   2021-11-30 09:55 23  1650
COD出水指标升高,工艺上可以如何改进?
工艺环评出水是233.5。由于一些原因,导致现在出水指标升高到100。现在出水基本在50-80之间。现在担心的是每年检修之后及夏天曝气池温度在40度时出水指标会在100 ...
 ...2
作者: 家有小棉袄   2021-11-27    |    最后发表: 耄耄   2021-11-27 23:55 11  1305
屠宰废水,氨氮超标。
屠宰废水,今日水温有变化,从24℃降到20℃。氨氮数据持续升高,减少进水闷曝就会降下来。请问该如何恢复
 ...2
作者: 晓宁   2021-11-27    |    最后发表: 庄工   2025-2-26 11:12 11  1373
污泥上浮,老化,发白 新人帖 attachment
污泥上浮严重,污泥存在老化。生活污水厂倒置AAO,实验污泥浓度 第6500左右,出水总氮9.0左右,SV3070左右,进水COD平均150,进水总氮18,进水量在27000左右 ...
 ...2
作者: 東518630   2021-11-26    |    最后发表: 渡口   2025-9-10 10:26 12  2287
养殖废水初沉池停留时间太短,出水跑粪? attach_img
日处理量450方工艺是固液分离机,调节池,初沉池,水解酸化,池,两级cstr,气浮机,两级ao,混凝, 目前存在问题初沉池小停留时间太短,4.5小时出水跑粪。 导致 ...
 ...234
作者: 月亮不睡,我不   2021-11-26    |    最后发表: 無盗   2022-7-20 20:28 30  2182
AA/O溶解氧高,出水氨氮也高 新人帖
倒置A2/O氧化沟工艺,进水氨氮20左右,中后段溶解氧2-6mg/l(水量和水质有变化时溶解氧有变化),生化池出水氨氮仍有4-9mg/l,污泥浓度4000mg/l,各位大神帮忙分 ...
 ...2
作者: 杨伟东   2021-11-26    |    最后发表: 张祺   2021-12-2 13:13 12  1860
各位大神帮忙看看,沉降比5分钟就只有百分之20了? 新人帖 attach_img
各位大神帮忙看看,我们高爆池沉降比5分钟就只有百分之20了,上清液混浊,二沉池出水混浊,镜检几乎看不到菌,这是什么情况? ...
 ...23
作者: 空802579   2021-11-25    |    最后发表: 空802579   2021-11-29 23:51 20  1796
接触氧化法处理低浓度生活污水 新人帖
各位有没有利用接触接触氧化法处理低浓度生活污水的案例,进水COD100以下,氨氮 20 TN30-40 TP 2-3 出水要求一级A
作者: 东方小涛涛   2021-11-25    |    最后发表: 永远   2021-11-27 12:31 5  899
求助:调试糖厂废水主要注意什么,有那几个参数或者指标需要注意。 新人帖 attachment
突然给我个任务说要调试糖厂废水,可是之前我接触调试运营的生活污水,都不知道糖厂废水处理是怎么个流程,信息也给的不多,一点文件或者资料都没有,就说一个氧 ...
 ...2
作者: 我的ID叫什么就   2021-11-25    |    最后发表: 小巫师   2021-12-8 16:23 11  2101