求助隔两月生化系统就崩溃
化工类废水,主要成分甲酸,微量多硫醚物质MBBR+好氧工艺,进水量650t/d,污泥浓度2.8g,cod:2800,氨氮6,总磷0,ph都在8.5,DO在1~2.5间波动要求出水cod<35 ...
作者:
烟雨醉江南
2023-3-17
|
最后发表:
姚利
2024-8-22 01:24
9
1430
IC罐初期启动上升流速控制在多少?
调试ic罐初始启动上升流速控制多少合适?依据什么来调整上升流速
...
2
作者:
且行且珍惜
2023-3-16
|
最后发表:
131415920
2023-3-25 11:37
11
6302
市政污水负荷冲击解决办法有哪些?
市政污水满负荷运行(6000方/天),进水COD冲击6-700(设计250),氨氮50-80。污泥浓度4000左右,SV30 5-60。工艺氧化沟改造过来的AO工艺。现在情况是出水正常 ...
作者:
艾其深
2023-3-16
|
最后发表:
。171932
2023-3-17 20:35
9
1106
A2O工艺COD超标
硝化冲击后系统恢复中cod超标:进水cod100,氨氮25,总氮40,总磷0.5,2000吨每天处理量,现小流量进水15吨/h,碳源投加100公斤每天,现在出水cod70超标,求大神 ...
...
2
作者:
llh
2023-3-16
|
最后发表:
天凉不知秋
2023-3-19 15:07
17
5065
南方市政污水AAO+MBR工艺,如何调整能是出水总氮稳定达标?请教各位大佬
市政污水AAO+MBR工艺,设计8000m3/d,设计进水水质氨氮小于30mg/l,厌氧池容400m3,缺氧池容1200m3,好氧池容1200m3,出水执行一级A。进水cod300mg/l,进水氨氮6 ...
作者:
來490562
2023-3-15
|
最后发表:
站在原地,等
2023-3-16 08:18
4
1399
进水总氮超标导致出水总氮超标,求大神指教!谢谢!
AAO工艺,设计15000m³/d,执行1级A标准。实际8500m³/d。前天晚上进水总氮超标,进水COD188 氨氮43.6 总磷3.56 总氮54.3,出水COD11 氨氮0.31 总磷0.35 ...
...
2
3
作者:
hao69886
2023-3-15
|
最后发表:
275473
2023-4-23 11:21
25
4592
二沉池出水有细碎的泥,什么问题。
最近几天二沉池出水怎么有碎泥了,这边是食品废水 AO工艺,进水cod2200,出水170,曝气池ph7.5 do3(最近do是比之前低了,之前do是4-5往上),还有SV30沉降也变 ...
...
2
作者:
mu463973
2023-3-14
|
最后发表:
站在原地,等
2023-3-16 08:20
16
1983
求解好氧池焦黄色黏性泡泡是什么引起的
各位大佬,好氧池这种焦黄色,黏性泡泡是由什么引起的?用水冲也没什么效果,撒除泡剂管一两个小时后又起来了 ...
作者:
起风了-
2023-3-14
|
最后发表:
站在原地,等
2024-11-18 10:12
9
1990
请教最近二沉池跑泥,怎么办?
生化末端加了酰胺和聚铝,还是跑泥怎么办?沉降比85左右,污泥浓度3300左右。
...
2
作者:
可樂α
2023-3-13
|
最后发表:
水处理奥德彪
2023-3-15 19:03
18
5365
AO工艺除磷效果差,求指导!
粮油工厂污水站,进水总磷40左右,经过硫酸破乳、气浮机、氯化钙除磷池、调节池再进生化池后还有二级除磷,但是除磷效果差。求指导! ...
作者:
Gedeng
2023-3-13
|
最后发表:
鹿屿
2023-4-9 10:51
7
1150
沉降比长期不下降,没有上清液,一直都是满刻度沉降比
沉降比降不下来,一直都是满刻度,咋办。污泥浓度是6000-7000正常。求大神帮忙分析什么原因,多谢
...
2
作者:
文文
2023-3-13
|
最后发表:
文文
2023-3-21 16:53
16
2686
碳源增加污泥浓度
想问下大家有没有遇到投加所谓的复合碳源,然后虽然总氮下降,但是生化池的污泥浓度疯狂增加? 现在我们这这种情况,想问问有经验的大家,什么成分会导致这种情 ...
作者:
我~不知~~道
2023-3-13
|
最后发表:
涤生(昊)
2023-3-13 17:46
4
955
活性污泥膨胀怎么办
实验室中丝状菌导致的活性污泥膨胀怎么办,是aao工艺,停止进水曝气48h后都没有改善
作者:
BeautifulNow。
2023-3-12
|
最后发表:
水处理奥德彪
2023-3-15 22:01
8
1123
AO工艺,曝气就产生浮沫。请大神支支招
AO工艺,曝气就产生气泡夹杂着污泥,每天进水500吨左右,cod也不高500多左右,两个单独的系统,每套容量1500立方米?DO一直在0.7左右也上不去又不敢长时间曝气, ...
...
2
作者:
知行合一88154
2023-3-12
|
最后发表:
站在原地,等
2023-3-14 18:12
18
5131
关于调试,工业废水进水氨氮50多,cod500,
工业废水进水氨氮50多,cod500,要进行好氧生化调试,好氧池里面进的有半池原水,要不要用河水把氨氮稀释到一半,即25左右再进行投泥调试,还是可以不用稀释直接 ...
作者:
心心相印
2023-3-11
|
最后发表:
放牛班班长
2023-3-13 08:34
3
1700
很恼火,制药废水水质很不稳定
制药废水,主要生产什么杀虫剂,鱼药等,原材料含有碘、DMF、戊二醛、苯扎溴铵、辛硫磷、阿维菌素、磷酸、二甲苯、大蒜素等等,废水来源就是制药容器清洗水,用 ...
...
2
作者:
ShallWeTalk
2023-3-10
|
最后发表:
云淡峰清
2024-2-22 15:47
16
2294
二沉池吸泥机故障停了16小时,出水超标,怎么办?
前天下午6点 二沉池吸泥机故障停了16小时,污泥浓度掉了一半。第二天早上才发现。第二天晚上10点,生化池 污泥浓度回复正常。现在出水总氮超标,其它指标正常, ...
作者:
hao69886
2023-3-10
|
最后发表:
站在原地,等
2023-3-12 16:46
7
1134
厌氧罐出水以前黑色,现在出水黄褐色,帮忙分析一下?
这张照片是1号与2号厌氧罐静置五分钟后分层结果,1号分层太快太明显,原水70000cod,一号处理后18000,原先可以达到5000左右 ,厌氧罐出水黄褐色。 ...
...
2
作者:
阿华
2023-3-10
|
最后发表:
沙漠中的海洋
2023-3-17 08:24
14
2304
求助,出水总氮比进水总氮高
一体化处理系统,工艺为A³/O-MBBR
作者:
。977395
2023-3-10
|
最后发表:
水处理奥德彪
2023-3-12 00:38
8
1536
养殖污水来水氧化性问题(消毒水)
本人搞养猪废水比较多,因今年猪瘟问题,导致猪场生产用了很多消毒水,如优立净,戊二醛,烧碱等等等,经常猪场猪瘟后,两级AO系统恶化的很快,COD先奔溃,硝化 ...
作者:
许镇标
2023-3-10
|
最后发表:
18584628378
2023-4-17 17:39
9
1099
下一页 »
1 ...
127
128
129
130
131
132
133
134
... 356
/ 356 页
下一页
返 回
发新帖
快速发帖
还可输入
80
个字符
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以发帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表帖子
转播给听众
相关版块
工艺交流
微生物镜检
膜技术交流
水质化验
调试日志
悬赏
图文推荐
硝化系统快速恢复的案例分享!
2022-09-11
生化系统浅见
2021-08-25
求助大神们板框压滤机压泥泥饼不成型
2021-09-16
好氧池溶解氧一直升高
2023-02-03
进水COD 800到1200,氨氮35,总氮45,总磷的话0.8
2025-09-24
热门排行
1
不锈钢电解酸洗废水采用什么工艺啊?有啥好
2
硝化系统快速恢复的案例分享!
3
园区废水+生活污水总氮提标调试案例
4
光伏废水行业类
5
生化系统浅见
6
压滤机泥饼很薄,请各位大佬支招?
7
求助大神们板框压滤机压泥泥饼不成型
8
《室外排水设计标准》GB 50014-2021
9
MBR容易结垢是什么原因?怎么保养与清洗?
10
300m3/d一体化生活污水安装调试报告