看下这是哪个环节出问题了

[复制链接]
查看398 | 回复4 | 2026-8-18 17:52:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
生产火腿肠的食品废水,采用隔油池+调节池+气浮+AO+二沉池+混凝池+出水,
wx_camera_1786778328093.jpg
wx_camera_1786778277843.jpg
mmexport1786932474566.jpg
回复

使用道具 举报

海洋29102 | 2026-8-18 21:05:22 | 显示全部楼层
进水少,氮磷少
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2026-8-19 09:00:00 | 显示全部楼层
进水水质水量有什么变化吗?看着负荷变大了
回复

使用道具 举报

寻梦少年 | 2026-8-19 13:43:49 | 显示全部楼层
AO系统出问题了,从而反应出前端进水调控也有问题。需要结合现场工况和检测数据进行综合分析。
回复

使用道具 举报

云起时 | 2026-8-20 08:20:02 来自手机 | 显示全部楼层
调试初期都这样,大惊小怪的,提负荷,先别管指标
回复

使用道具 举报