反硝化生物膜滤池总氮降不下来

[复制链接]
『空』 | 2020-10-28 09:23:28 来自手机 | 显示全部楼层
泥沉底,没充分接触吧
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2020-10-28 09:26:43 来自手机 | 显示全部楼层
你们滤池的规格参数是多少?
回复

使用道具 举报

树树树 | 2020-10-28 09:29:59 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2020-10-28 08:04
是的,你现在投加量多少?

乙酸钠468L,处理一千方水
回复

使用道具 举报

树树树 | 2020-10-28 09:31:28 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2020-10-28 09:26
你们滤池的规格参数是多少?

滤池长宽高12×3.5×3,填料占滤池总体积60%
回复

使用道具 举报

我~不知~~道 | 2020-10-28 09:33:54 | 显示全部楼层
树395802 发表于 2020-10-27 19:46
相当于后端反硝化,现目前出水硝态氮60多左右,我也想碳源可能没有充分利用,已经减少碳源投加量,碳源增 ...

恩,还是想办法降低前端的总氮去除效果才好
回复

使用道具 举报

树树树 | 2020-10-28 09:45:48 来自手机 | 显示全部楼层
SARAOE 发表于 2020-10-28 08:04
是的,你现在投加量多少?

现目前反硝化生物膜滤池进水总氮80多,硝态氮80,出水总氮80出水,硝态氮70左右,生物滤池运行10多天,总氮去除率并不高,真的头疼
回复

使用道具 举报

树树树 | 2020-10-28 09:48:30 来自手机 | 显示全部楼层
『空』 发表于 2020-10-28 09:20
是不是你的溶氧ph条件没给好哈,

反硝化生物滤池溶氧估计也高,现在没得条件检测,进水溶氧都在6-8
回复

使用道具 举报

树树树 | 2020-10-28 09:49:25 来自手机 | 显示全部楼层
我~不知~~道 发表于 2020-10-28 09:33
恩,还是想办法降低前端的总氮去除效果才好

前段进水总氮波动很大,工业废水,7-400总氮进水,现在导致cass出水40-80
回复

使用道具 举报

我~不知~~道 | 2020-10-28 13:55:06 | 显示全部楼层
树树树 发表于 2020-10-28 09:49
前段进水总氮波动很大,工业废水,7-400总氮进水,现在导致cass出水40-80

那碳源足够么,要是进水cod也随着总氮等比例变化的话,可以试试增加污泥浓度,提升耐冲击能力,能到20多的总氮,反硝化滤池应该就能起作用了
回复

使用道具 举报

我~不知~~道 | 2020-10-28 14:02:36 | 显示全部楼层
树树树 发表于 2020-10-28 09:49
前段进水总氮波动很大,工业废水,7-400总氮进水,现在导致cass出水40-80

或者延长停止曝气时间,反硝化时间增长
回复

使用道具 举报