枫939407 发表于 2025-8-7 08:29 暂时排查怀疑是碳源添加问题,我们原水cod较高,从均质罐(水解酸化罐)直接越过厌氧塔作为碳源进去一级A ...
放牛班班长 发表于 2025-8-7 15:02 你们是用原水作为碳源是吧?是刚刚这么操作的?
枫939407 发表于 2025-8-7 17:23 挺长时间了,
SARAOE 发表于 2025-8-7 13:50 进AO水硝酸盐含量呢?
枫939407 发表于 2025-8-10 08:41 A池硝酸盐25-50,亚硝酸盐1-5
SARAOE 发表于 2025-8-10 14:57 看A池硝酸盐去除率不高,咱们碳源投加除了原水还有外加碳源吗?
枫939407 发表于 2025-8-7 07:13 出水只有2左右