好氧池出水总氮比进水高

[复制链接]
人在旅途41235 | 2025-5-3 09:18:03 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2025-5-3 07:07
你们生化池有挂填料吗?

对  有填料
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2025-5-3 13:25:53 来自手机 | 显示全部楼层
人在旅途41235 发表于 2025-5-3 09:18
对  有填料

外回流应该回流到缺氧池,现场具备回流到缺氧池吗?
回复

使用道具 举报

人在旅途41235 | 2025-5-3 13:43:31 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2025-5-3 13:25
外回流应该回流到缺氧池,现场具备回流到缺氧池吗?

具备条件,可以回流到缺氧池
回复

使用道具 举报

人在旅途41235 | 2025-5-3 13:53:41 来自手机 | 显示全部楼层
放牛班班长 发表于 2025-5-3 13:25
外回流应该回流到缺氧池,现场具备回流到缺氧池吗?

二沉池污泥回流和好氧池出水都改成一起回流到缺氧池吗?
回复

使用道具 举报

放牛班班长 | 2025-5-3 14:45:38 来自手机 | 显示全部楼层
人在旅途41235 发表于 2025-5-3 13:53
二沉池污泥回流和好氧池出水都改成一起回流到缺氧池吗?

是的,回到缺氧池。
回复

使用道具 举报

玛卡瑞拉 | 2025-5-4 20:48:19 来自手机 | 显示全部楼层
好氧池内硝酸盐多少?看数据的话进水碳氮比也不太合适。是不是反硝化进程不彻底导致?
回复

使用道具 举报

人在旅途41235 | 2025-5-4 21:52:49 来自手机 | 显示全部楼层
玛卡瑞拉 发表于 2025-5-4 20:48
好氧池内硝酸盐多少?看数据的话进水碳氮比也不太合适。是不是反硝化进程不彻底导致? ...

没测过硝酸盐,缺氧池出水总氮49,氨氮22,总氮比平时高30%
回复

使用道具 举报

人在旅途41235 | 2025-5-4 22:03:26 来自手机 | 显示全部楼层
关键是好氧3池为什么比好氧1池的总氮高,不守恒啊
回复

使用道具 举报

本版积分规则