折点加氯法的具体操作方法是什么呢?

[复制链接]
寻梦少年 | 2025-4-21 21:35:51 | 显示全部楼层

嗯嗯  好的呢   小小试效果没问题的话,生产上也不是很差就是控制的问题了
回复

使用道具 举报

小艾同学 | 2025-4-21 21:40:06 来自手机 | 显示全部楼层
寻梦少年 发表于 2025-4-21 19:45
氨氮800左右,总氮6000左右,pH值4-8之间的废水

我原水PH8.5~9,没调PH,投加10%次钠。我先算理论的量次钠:氨氮~76.:1。实际投加量是理论2~3倍左右。反应PH变化,PH先升高,后降低。反应开始伴随气泡产生(如果能算出比较精准的投加量PH变化过程在几秒之内完成)。氨氮浓度越高,折点后PH越低(可以到酸性)
回复

使用道具 举报

小艾同学 | 2025-4-21 21:42:18 来自手机 | 显示全部楼层
小艾同学 发表于 2025-4-21 21:40
我原水PH8.5~9,没调PH,投加10%次钠。我先算理论的量次钠:氨氮~76.:1。实际投加量是理论2~3倍左右 ...

反应最好是有PH计,能很直观的发现反应过程PH变化情况。
回复

使用道具 举报

小艾同学 | 2025-4-21 21:46:12 来自手机 | 显示全部楼层
小艾同学 发表于 2025-4-21 21:40
我原水PH8.5~9,没调PH,投加10%次钠。我先算理论的量次钠:氨氮~76.:1。实际投加量是理论2~3倍左右 ...

判断投加是否过量方法有三种。1、直接用PH试纸,试纸不显色被漂白了那就是过量了。最快最便捷。2、测余氯。3、完全反应后不产生气泡投加几滴次钠PH有上升趋势就是没有过量且还有氨氮剩余。
回复

使用道具 举报

寻梦少年 | 2025-4-22 15:50:56 | 显示全部楼层
小艾同学 发表于 2025-4-21 21:40
我原水PH8.5~9,没调PH,投加10%次钠。我先算理论的量次钠:氨氮~76.:1。实际投加量是理论2~3倍左右 ...

需要曝气嘛?
回复

使用道具 举报

寻梦少年 | 2025-4-22 15:52:03 | 显示全部楼层
小艾同学 发表于 2025-4-21 21:46
判断投加是否过量方法有三种。1、直接用PH试纸,试纸不显色被漂白了那就是过量了。最快最便捷。2、测余氯 ...

根据你说的,这个过程控制还是有一定难度的呢
回复

使用道具 举报

小艾同学 | 2025-4-22 15:55:27 来自手机 | 显示全部楼层
寻梦少年 发表于 2025-4-22 15:50
需要曝气嘛?

我小试用搅拌,现在打算用曝气
回复

使用道具 举报

寻梦少年 | 2025-4-22 15:56:56 | 显示全部楼层
小艾同学 发表于 2025-4-22 15:55
我小试用搅拌,现在打算用曝气

嗯嗯  曝气和搅拌应该反应过程也会有所变化,正常应该是使用搅拌还是曝气呢?
回复

使用道具 举报

小艾同学 | 2025-4-22 16:39:57 来自手机 | 显示全部楼层
寻梦少年 发表于 2025-4-22 15:56
嗯嗯  曝气和搅拌应该反应过程也会有所变化,正常应该是使用搅拌还是曝气呢? ...

曝气有吹脱的效果
回复

使用道具 举报

寻梦少年 | 2025-4-22 17:23:10 | 显示全部楼层

嗯嗯  那也就意味着曝气效果好了,感谢指导哈
回复

使用道具 举报