大佬们,帮忙分析下,为什么尾水排口出水这么多泡沫?

[复制链接]
渡口 | 2025-3-23 10:01:51 | 显示全部楼层
莫19584991438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2025-3-23 09:52

楼主这个排放在式巴氏流量槽这个地方加次钠可以的,因为它的排放管道太长了,有几公里远,是可以的。正常 ...

例如监测池后面还有一个缓冲池子外排   是可以加在监测池对不对
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2025-3-23 10:15:09 来自手机 | 显示全部楼层
渡口 发表于 2025-3-23 10:01
例如监测池后面还有一个缓冲池子外排   是可以加在监测池对不对

混合池在监测前,不是监测后。它这个系统因为是地盘问题吧,或者是设计有缺陷,次钠加在巴氏流量槽很浪费的
回复

使用道具 举报

渡口 | 2025-3-24 08:01:13 | 显示全部楼层
莫19584991438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2025-3-23 10:15

混合池在监测前,不是监测后。它这个系统因为是地盘问题吧,或者是设计有缺陷,次钠加在巴氏流量槽很浪费 ...

莫老师我的意思  不是说他的现场   而是我的场景  监测池后面还有段管道连到排放前端的池子  池子里的水经过在线监测然后外排   在这种情况下可以在监测池加次钠吗
回复

使用道具 举报

莫19584991438 | 2025-3-24 08:42:13 来自手机 | 显示全部楼层
渡口 发表于 2025-3-24 08:01
莫老师我的意思  不是说他的现场   而是我的场景  监测池后面还有段管道连到排放前端的池子  池子里的水 ...

可以的,但是没有实际意义的,这种情况填加次钠本身就是因为氨氮或者杀菌才去添加的,过了在线监测了,相当于已经过关了,这样再添加就是相当于提高运行成本而且有些时候会造成二次污染的,反而紫外线杀菌不会造成二次污染的
回复

使用道具 举报

渡口 | 2025-3-25 09:46:07 | 显示全部楼层
莫19584991438【警告:本帖/回复含有手机号,已自动隐藏,请通过微信沟通(注:微信账号为手机号自动隐藏),网络交易有风险,请查辩真假!】
发表于 2025-3-24 08:42

可以的,但是没有实际意义的,这种情况填加次钠本身就是因为氨氮或者杀菌才去添加的,过了在线监测了,相 ...

不是的  加在监测池能降低点COD和氨氮后再去缓冲池  从缓冲池再去在线监测 和外排
回复

使用道具 举报

无趣先生(张永 | 2025-3-25 20:48:51 来自手机 | 显示全部楼层
泡沫不自行破灭,不是化工泡沫就是出水COD高