微信扫一扫,快速登录
斌444579 发表于 2023-8-28 17:08 这两天加大进水量为5m3/h,所有指标都上去了,就又降下来了,出水透明度特别低,二沉池有菌癍,有异味。 ...
使用道具 举报
放牛班班长 发表于 2023-8-28 18:50 看来你们污水站的负荷也就只能那么高了
斌444579 发表于 2023-8-28 19:04 以前可以将近满负荷的,现在不知道怎么了
放牛班班长 发表于 2023-8-29 07:57 进水水质方面跟以前比有什么变化吗
斌444579 发表于 2023-8-29 10:23 进水没有什么变化,工业区加工产品也没有变,之前是没有及时排泥,后面排泥也没有用了 ...
放牛班班长 发表于 2023-8-29 11:05 那可能就是生化系统污泥活性上面有问题了
斌444579 发表于 2023-8-29 11:26 我觉得是,但是没有那么多检测设备,所以数据也不知道是多少。目前也就能做氨氮,PH,SV30和镜检了。 ...
放牛班班长 发表于 2023-8-29 11:48 有没有试过重新补充新泥
斌444579 发表于 2023-8-29 13:08 补过一次了,没到20天又这样了
放牛班班长 发表于 2023-8-29 14:09 看来你们这个得想办法把新加进去的泥适应现在的水质
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页